יש לי תעלה של 16 מהלוח שמגיעה עד למטבח שבו ימוקם האטמור(האטמור ישב צמוד לארון מחלקים).
העברתי בתעלה 3 כבלים של 4 קוורדט- פאזה אחת.
אני רוצה לחבר אטמור של 7KW או 9.5KW
האם פאזה אחת תספיק?
האם אני צריך להוסיף עוד פאזה?
אם כן, האם חיבור של 2 גידים של 2.5 קוורדט ביחד ליצירת כבל אחת יספיקו?
בנוסף, על הקו יהיה גם כל החשמל של המטבח(מכונת כביסה, כיריים חשמל, תנור, מיקסר מיקרוגל)- אבל לא יופעלו גם האטמור וגם התנור וכדומה ביחד.
אשמח לעזרה, תודה!
|
|
|
|
|
|
•
|
| אסור להעביר חוטים בתוך תעלה
שי
|
|
|
Nov 14, 2013 | 20:34 |
|
|
למה לא להעביר כבל 4*3?
ולשאלתך
1.אטמור הוא מוצר מסוכן(תבדוק אם יש תו תקן וסביר להניח שאין)
2.ל9500W תזדקק לעובי חוט 16 קוודרט כי הזרם הוא 43A,במקרה שלך המפסק הראשי של כל הבית הוא 40A במקרה הטוב...
3.למה לא להתקין דוד 15 ליטר?אתה מחמם אותו ב7 דקות ויש לך מים לחפוף.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 14, 2013 | 20:36 |
|
|
שאר המכשירים כמו מיקרוגל,תנור אפיה,קומקום,מדיח צריכים קו כח.
|
|
|
|
|
|
•
|
| בתעלה של עובי 16 האם יעברו 4 חוטים
שניר123
|
|
|
Nov 14, 2013 | 21:04 |
|
|
של 4 קוורדט? 11 מטר אורך תעלה.
האם 2 גידים של 2.5 קוורדט שווים לגיד אחד של 4קוורדט?
מבחינת אפשרות להעמסה?
האם נהוג להעביר 2 גידים שיחוברו למקום אחד?
האטמור שיהיה שם- http://4545.co.il/productinfo.php?pid=4830
האם אטמור 7.7KW מספיק חזק?
תודה!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 14, 2013 | 21:40 |
|
|
וכתבתי לך שאסור להעביר חוטים בתעלה אלא רק כבלים.
ומבחינת עומס החוטים יישרפו כי האטמור לפי חישוב גס צורך 43A,
גם מבחינת החיבור של הבית הוא קטן מ-40A כך שכל העניין הזה הוא מקור לסכנה.
למה לא להתקין דוד?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 14, 2013 | 21:47 |
|
|
בשביל אטמור כזה אתה תקוע
התקנת אטמור 250
קו מהלוח 400
ואי אפשר להפעיל עוד דברים בזמן המקלחת כי זה צורך 40A
והחשמל של זה מאד יקר
בקיצור לא מומלץ
|
|
|
|
|
|
•
|
| אני הייתי הולך על חימום בגז
שי
|
|
|
Nov 14, 2013 | 21:49 |
|
|
זול יותר,בטיחותי יותר,אמין יותר.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 13:21 |
|
|
ואני מתכוון לכבלים.
האם 2 כבלים של 2.5 ביחד יתנו כמו חוט אחד של 5 מבחינת אמפר?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 13:22 |
|
|
7.5 KW מיועד לחיבור דו פזי.... אם אין לך לוח תלת פזי , אז תשטוף את הכלים במים קרים
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 13:50 |
|
|
כרגע בצינור השרשורי(16) שמוביל לאטמור יש 3 גידים של 4 קוורדט, בשביל אטמור 7.5KW צריך 4 גידים, האם אני יכול להעביר בשרשורי(16) 2 חוטים של 2.5 קוורדט(ולחבר אותם כפאזה נוספת) במקום חוט אחד של 4 קוורדט?
אטמור 7.5KW מספיק לחימום חזק שיתאים למקלחת?
האם אני יכול לחבר ביחד בחיבור טורי 2 אטמורים של 5.5KW?
האם זה אפקטיבי יותר?
תודה!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 14:22 |
|
|
ולשאלתך.
7500W זה 34A,ל34A צריך גיד 6 וח"א 40A בחיבור חד פאזי.
אך אתה צריך חיבור דו-פאזי לאטמור כך שתזדקק לח"א 2*20A,ולחוט נוסף של 4 קוודראט.
לחבר עוד אטמור בטור?לא ניסיתי אבל זה נשמע קצת תמוה...
מה המניעה שלך מהתקנת דוד?לחכות זמן לחימום מים,בשביל זה יש פתרון מעולה ע"י גז.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 14:49 |
|
|
אין מקום לדוד ואין אפשרות לחיבור בגז
אין אפשרות לחבר 2 חוטים של 2.5 ליצירת פאזה נוספת במקום חיבור של 4 קוורדט?
האם יש מקום בשרשור(16) ל4 גידים של 4 קוורדט?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 16:57 |
|
|
יכול להעביר את אותו אמפר כמו כבל של 5 קוורדט?
|
|
|
|
|
|
•
|
| תבדוק אפשרות דוד 15 ליטר
שי
|
|
|
Nov 15, 2013 | 18:58 |
|
|
גודל הפיזי שלו 60*60 בערך,אתה יכול להתקין אותו מתחת לכיור.
אבל לשאלתך,אתה יכול להוציא את הגיד פאזה 4 ובמקומו להשחיל 2 חוטים 2.5 שיתחברו באטמור בנפרד.
כל פאזה לפי החישוב תצרוך 17A שזה תקין לגיד 2.5.
אבל ליתר בטחון תעלה תמונה של הנתונים הטכניים.
כמובן שבלוח את חייב להתקין ח"א דו-פול 20A,לא להיות חכמולוג ולהוסיף עוד ח"א.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 15, 2013 | 19:09 |
|
|
יש לי בילבול קטן בנוגע לאטמורים.
בחלק מהסרטוטים האטמור מקבל 2פאזות אבל בנתונים באתר כתוב שחייב חיבור תלת פאזי. מה הסיפור?
הנה הנתונים- http://www.atmor.co.il/uploads/file/InLine-Heb-Manual202.pdf
אני רוצה להתקין אטמור כמה שיותר גדול,
כרגע- יש לי צינור שרשורי 16 שבתוכו יש 3*4 קוורדט.
יש לי לוח תלת פאזי בבית, והצינור שרשורי הנל מגיע ישירות מהלוח לאטמור.
כמו שזה נראה אני צריך להוסיף פאזה שניה- שאותה אני מתכוון לממש באמצעות 2 גידים של 2.5 קוורדט שיחוברו יחד ליצירת פאזה אחת.
1. אבל לאטמור של 12KW אני צריך 5* 2.5 קוורדט- האם זה הגיוני?
2. איזה גודל כבל צריך לאטמור של 9.5KW? וכמה חצי אוטומט?
3. ואיזה גודל כבל צריך לאטמור של 7.5KW? וכמה חצי אוטומט?
אני לא רוצה להוציא את הגיד פאזה 4 אלא להוסיף 2 גידים של 2.5 שישמשו כפאזה שניה.
תודה על העזרה
|
|
|
|
|
|
•
|
| עכשיו אתה קצת יותר מובן
שי
|
|
|
Nov 16, 2013 | 10:55 |
|
|
לפי האתר האטמור 12K משמש כגיבוי לדוד שמש,והוא דורש חיבור תלת פאזי לא כתוב איזה.לפי חישוב שלי אתה צריך קו של 4*5 כי הוא צורך 18A לכל פאזה עם ח"א 20*3.
יש מצב גם לכבל 2.5*5 כבל ירוק בלבד.
לאטמור 9.5K אין נתונית טכנים לפי האתר אך לפי חישוב שלי הוא יצרוך 43A אז צריך לפחות חיבור דו-פאזי ח"א 25A*2,וחוטים 4*4.
לאטמור 7.5K אתה צריך לפי האתר חיבור דו-פאזי ח"א 20A*2 יספיקו 4*2.5.
אני מקווה שלא תתאכזב לאחר ההתקנה בכל זאת מדובר בחימום היחידי ולא גיבוי.תחזור אלינו עם תשובות בהצלחה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 16, 2013 | 19:29 |
|
|
אז ככה- אני מכוון לאטמור 9.5, יש לי כרגע שרשור 16 שבתוכו 3*4 קוורדט.
1) אני לא יודע אם יכנס עוד קו של 4 קוורדט שישמש כפאזה שניה אז רציתי לדעת אם זה אפשרי לשים 2 גידים של 2.5 קוורדט, במקום גיד אחד של 4 קוורדט.
2) בצינור שרשורי של 16- יכנסו 4 גידים של 4 קוורדט?
3) כרגע האטמור מכווון להתקנה ביחידת דיור, לבית עצמו יש חיבור תלת פאזי של 3*25
אני מניח שאני אצטרך להגדיל את החיבור, כמה זה אמור לעלות?
|
|
|
|
|
|
•
|
| אפשר להשחיל עוד גיד 4 בצינור
שי
|
|
|
Nov 16, 2013 | 23:24 |
|
|
עכשיו אתה נכנס להוצאה גדולה,עדיין לא שאלתי אם אתה חשמלאי?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 17, 2013 | 02:30 |
|
|
כמה עולה 15 מטר של גיד 4 קוורדט?
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
| מי מוכר באזור אשקלון?
שניר123
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 17, 2013 | 13:09 |
|
|
|
|
°
|
| חחחח אני בטוח שתעמוד בזה...
שי
|
|
|
Nov 17, 2013 | 13:34 |
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 17, 2013 | 21:20 |
|
|
גם אני הייתי ספקן לגבי האטמור עד שהתקנתי אותו בביתי
יש לי תלת פזי 3*25 קניתי אטמור מה שנקרא דו פזי 5.5 קילו וט
וממש תענוג : מים חמים ללא הגבלה 24 שעות לא קפץ הראשי מעולם
ולדעתי חוסך חשמל מכיוון שעובד רק בזמן מקלחת
כמובן שהוא רק להשלמה מכיוון שיש גם דוד שמש
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2013 | 00:06 |
|
|
שי, אתה רציני 1 שקל למטר?
ואני יכול לשים 2 גידים של 2.5 קוורדט במקום גיד אחד של4 קוורדט?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2013 | 06:16 |
|
|
2 גידים של 2.5 יתנו למעשה 5 קוואדרט אין עם זה שום בעיה,שיהיה בהצלחה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 18, 2013 | 06:39 |
|
|
תלפף את שניהם באיזוריבנד חום בצד של הלוח ובצד של האטמור,כדי שמי שבא אחריך יביך כי 2 החוטים הם למעשה פאזה אחת.
|
|
|
|
|
|
|
|
°
|
| לפי האתר שלהם אז כן....
שי
|
|
|
Nov 19, 2013 | 15:56 |
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 19, 2013 | 16:16 |
|
|
אז חשבתי, לקחת אטמור תלת פאזי, לתת לו פאזה אחת של הגיד 4 קוורדט, אפס של הגיד 4 קוורדט ואדמה של הגיד 4 קוורדט, פאזה שניה של גיד 2.5 קוורדט ,ופאזה שלישית של הגיד 2.5 קוורדט.
זה אפשרי?
וכל החשמל של המטבח ישב על הגיד 4 קוורדט.
במקרה כזה, כמה ח"א לכל פאזה?
|
|
|
|
|
|
•
|
| בגלל שזה מכשיר תלת פאזי
שי
|
|
|
Nov 19, 2013 | 17:15 |
|
|
אתה חייב ח"א תלת פאזי,3*16A יספיק ובהחלט יספיקו חוטים 2.5.
בעניין המטבח הייתי ממליץ להפריד אותו מהאטמור.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 23, 2013 | 19:00 |
|
|
אז חשבתי, לקחת אטמור תלת פאזי, לתת לו פאזה אחת של הגיד 4 קוורדט, אפס של הגיד 4 קוורדט ואדמה של הגיד 4 קוורדט, פאזה שניה של גיד 2.5 קוורדט ,ופאזה שלישית של הגיד 2.5 קוורדט.
זה אפשרי?
וכל החשמל של המטבח ישב על הגיד 4 קוורדט.
במקרה כזה, כמה ח"א לכל פאזה?
לפאזה של ה 4 קוורדט כמה ח"א?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 30, 2013 | 15:26 |
|
|
אז חשבתי, לקחת אטמור תלת פאזי, לתת לו פאזה אחת של הגיד 4 קוורדט, אפס של הגיד 4 קוורדט ואדמה של הגיד 4 קוורדט, פאזה שניה של גיד 2.5 קוורדט ,ופאזה שלישית של הגיד 2.5 קוורדט.
זה אפשרי?
וכל החשמל של המטבח ישב על הגיד 4 קוורדט.
במקרה כזה, כמה ח"א לכל פאזה?
לפאזה של ה 4 קוורדט כמה ח"א?
|
|
|
|
|
|
|