אין מקום לדוד, לא משנה מה.
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
אין מקום לדוד, לא משנה מה.   

מאת:  שניר123    Nov 15, 2013  ||  19:09


יש לי בילבול קטן בנוגע לאטמורים.
בחלק מהסרטוטים האטמור מקבל 2פאזות אבל בנתונים באתר כתוב שחייב חיבור תלת פאזי. מה הסיפור?
הנה הנתונים- http://www.atmor.co.il/uploads/file/InLine-Heb-Manual202.pdf
אני רוצה להתקין אטמור כמה שיותר גדול,
כרגע- יש לי צינור שרשורי 16 שבתוכו יש 3*4 קוורדט.
יש לי לוח תלת פאזי בבית, והצינור שרשורי הנל מגיע ישירות מהלוח לאטמור.
כמו שזה נראה אני צריך להוסיף פאזה שניה- שאותה אני מתכוון לממש באמצעות 2 גידים של 2.5 קוורדט שיחוברו יחד ליצירת פאזה אחת.
1. אבל לאטמור של 12KW אני צריך 5* 2.5 קוורדט- האם זה הגיוני?
2. איזה גודל כבל צריך לאטמור של 9.5KW? וכמה חצי אוטומט?
3. ואיזה גודל כבל צריך לאטמור של 7.5KW? וכמה חצי אוטומט?
אני לא רוצה להוציא את הגיד פאזה 4 אלא להוסיף 2 גידים של 2.5 שישמשו כפאזה שניה.
תודה על העזרה


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה בנוגע לחיבור אטמור   שניר123
  Nov 14, 2013 | 20:16
• 
אסור להעביר חוטים בתוך תעלה   שי
  Nov 14, 2013 | 20:34
• 
ועוד תוספת   שי
  Nov 14, 2013 | 20:36
• 
בתעלה של עובי 16 האם יעברו 4 חוטים   שניר123
  Nov 14, 2013 | 21:04
• 
מה זה תעלה 16?   שי
  Nov 14, 2013 | 21:40
• 
אטמור זה לא חסכוני   rfi3515
  Nov 14, 2013 | 21:47
• 
אני הייתי הולך על חימום בגז   שי
  Nov 14, 2013 | 21:49
• 
צינור שרשורי בעובי של 16.   שניר123
  Nov 15, 2013 | 13:21
• 
אטמור חד פזי?   david66
  Nov 15, 2013 | 13:22
• 
יש לי לוח תלת פאזי.   שניר123
  Nov 15, 2013 | 13:50
• 
למה לא דוד?   שי
  Nov 15, 2013 | 14:22
• 
מדובר ביחידת דיור   שניר123
  Nov 15, 2013 | 14:49
• 
האם כבל של 4 קוורדט   שניר123
  Nov 15, 2013 | 16:57
• 
תבדוק אפשרות דוד 15 ליטר   שי
  Nov 15, 2013 | 18:58
• 
אין מקום לדוד, לא משנה מה.   שניר123   > את/ה נמצא כאן
  Nov 15, 2013 | 19:09
• 
עכשיו אתה קצת יותר מובן   שי
  Nov 16, 2013 | 10:55
• 
אוקיי!   שניר123
  Nov 16, 2013 | 19:29
• 
אפשר להשחיל עוד גיד 4 בצינור   שי
  Nov 16, 2013 | 23:24
• 
הנדסאי אלקטרוניקה   שניר123
  Nov 17, 2013 | 02:30
• 
גרוש וחצי...   שי
  Nov 17, 2013 | 11:21
• 
מי מוכר באזור אשקלון?   שניר123
  Nov 17, 2013 | 13:09
° 
חחחח אני בטוח שתעמוד בזה...   שי
  Nov 17, 2013 | 13:34
• 
אטמור   מחשבות חשמל
  Nov 17, 2013 | 21:20
• 
שי   שניר123
  Nov 18, 2013 | 00:06
• 
כן אתה יכול   שי
  Nov 18, 2013 | 06:16
• 
ולמען הסדר הטוב   שי
  Nov 18, 2013 | 06:39
• 
כמובן!   שניר123
  Nov 19, 2013 | 15:02
° 
לפי האתר שלהם אז כן....   שי
  Nov 19, 2013 | 15:56
• 
אם יש אטמור 9.5 תלת פאזי   שניר123
  Nov 19, 2013 | 16:16
• 
בגלל שזה מכשיר תלת פאזי   שי
  Nov 19, 2013 | 17:15
° 
אין אפשרות.   שניר123
  Nov 19, 2013 | 23:04
• 
האם זה אפשרי?   שניר123
  Nov 23, 2013 | 19:00
• 
שאלה אחרונה.   שניר123
  Nov 30, 2013 | 15:26

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים