תגובה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה   

מאת:  צור גרין 85    Dec 29, 2012  ||  16:11


לפני שתחבר עליך לדעת איזה 2 מבין 4 החוטים משמשים כהזנה למפסק, ואיזה 2 הולכים לדוד.

את זה תוכל לדעת רק באמצעות מד מתח.

לאחר שיודעים אילו חוטים משמשים כהזנה, ישנו סימון (חובה לפי התקן) על המפסק להיכן מתחבר כל חוט.

אם אינך חשמלאי אל תעשה זאת לבד. במפסק דוד זורם זרם גבוה יחסית (כ-10 אמפר) ואם תחבר בצורה לא נכונה או לא מקצועית אתה עלול לגרום לשריפה או לקצר.

ראיתי עשרות מפסקי דוד שנשרפו כתוצאה מחיבור חובבני, כאשר בשני מקרים מתוכם השריפה המשיכה לכל הדירה... אל תעשה שטויות. קרא לחשמלאי, שלם לו 200-250 שקל וסגור את העניין.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה בנושא חיבור מפסק דוד מואר   aviron
  Dec 29, 2012 | 15:21
• 
תגובה   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Dec 29, 2012 | 16:11
• 
באופן הבא   roy230
  Dec 29, 2012 | 16:20
• 
מסכים עם כל מילה   קניגסברג
  Dec 29, 2012 | 19:06
• 
מסכים   chinchin
  Dec 30, 2012 | 13:57

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 