Feb 24, 2024 | 23:28 |
|
יש לי מנוע תלת פאזה 3קילוואט.4 כח סוס. על הלוחית שצילמתי ואי אפשר להעלות את התמונה כאן רשום 380v 6.6a. המכפלה נותנת 2504 וואט. איך זה מסתדר?
הייתי מצפה לקהל תוצאה של מעט מעל 3000.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 06:18 |
|
הכח סוס המצוין בלוחית למעשה הינו העומס המכני ביציאת המנוע. כידוע לכל מנוע הפסדים מכניים וחשמליים. על מנת להוציא הספק מכני זה המנוע צורך מהרשת הספק בהתאם לנוסחה 380x1.73x6.6 שווה ערך ל 4.4 קילוו11אט הספק חשמלי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 07:36 |
|
שאת הנוסחה יש לכפול בגורם ההספק המצוין בתווית.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 24, 2024 | 23:43 |
|
יש לי חשמל חד פאזה בבית ומנוע תלת פאזה. רכשתי מכשיר vfd (ממיר תדר)שזה מכשיר שלוקח חשמל חד פאזה220v ומוציא חשמלv380 תלת פאזי שמפעיל מנוע תלת פאזי. למכשיר שתי כניסות L,N לחד פאזה. ושלוש יציאות xyz לכבל התלת פאזה של המנוע רק מה... זה כל הכניסות והיציאות! אין הארקה לא לכניסה החד פאזית ולא ליציאה התלת פאזית מהמכשיר. חשבתי לחבר את ההארקה של הרשת החד פאזה שלי לגוף המנוע עי קדיחה של חור קטן בצלעות הקרור. מה דעתכם?האם זה מסוכן? המוכר הסיני באלימאקבפרס ענה לי שלא נחוצה הארקה..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 25, 2024 | 07:27 |
|
ראשית במנוע המסופק בלי כבל, ובעל קופסאת חיבורים ישנו בורג להרכבת גיד ההארקה בתוך הקופסה המורכבת עם המנוע. כנ"ל בבקר תדר חייב להיות חיבור להארקה כניסה ויציאה. מעבר לכך לפי שאלתך נראה כי אינך חשמלאי וכל עבודת חשמל מותרת אך ורק לחשמלאי בעל רישיון בתוקף!! אסור לבצע כל עבודת חשמל לאדם שאינו חשמלאי
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 14:21 |
|
שלום,
ברשותי מכונת תפירה עם מתח 110.
אני מעוניין לקנות עבורה ממיר ואני רוצה לדעת איזה גודל אני צריך וכן האם יש המלצה ספציפית.
מצ"ב תמונה של הנתונים שמופיעים על המכונה.
תודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 22, 2024 | 18:43 |
|
אתה צריך שנאי מוריד 220 ל 110 וולט. תדר: 50/60 הרץ. הספק של כ 200 וואט
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 21, 2024 | 09:48 |
|
ממיר מתח סולרי של חברת FRONIUS דגם 150V3 , מתח AC ביציאב מקסימום 12700W
האם ניתן לחבר אליו פנאלים בהספק של 2500W , והממיר "יחתוך" ביכולת ההרמה שלו שהיא 12700W ?
תודה,
|
|
|
|
|
|
•
|
למכירה כבל חדש 5×10ממר
|
kobil |
|
|
Feb 19, 2024 | 08:35 |
|
למכירה בכפר ברוך כבל ירוק 5×10ממר באורך 35מטר. חדש מהחנות.
(לא הוחלף כי תוקן הישן)
טל: 0547885846
מחיר גמיש.
|
|
|
|
|
|
•
|
גוף התאורה לא נדלק לאחר תליית מנורה
|
danino |
|
|
Feb 16, 2024 | 17:03 |
|
לאחר תליית גוף תאורה , בחדר הצמוד אליו (ממ"ד) הגוף תאורה לא נדלק
האם יכול להיות קשר לזה ?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 12, 2024 | 21:22 |
|
הי,
אני רוצה להעביר כבל מהדירה שלי לחניה.
המרחק הוא כ-20מ'. והתואי הוא בקיר חיצוני של הבניין. באותו אזור יש גם צינורות מיים וגז.
באיזה מוליך כדאי להשתמש? נראה לי שב-PG יהיה מאוד קשה להשחיל כזה מרחק.
האם אפשר להשתמש במוליך חצוי (כמו בלינק) ?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 12, 2024 | 21:22 |
|
https://www.erco.co.il/b2c/conduit-and-tray-system/raceways-conduit/1020083-main.html
|
|
|
|
|
•
|
בהתאם לתקנות מערכת טעינה רכב חשמלי
|
shlomo1 |
|
|
Feb 13, 2024 | 05:46 |
|
"התקנה סמויה" – התקנה של כבל שאינה נראית לעין בתוך אדמה, קיר, תקרה, רצפה, מחיצה,
צינור או מובל אחר הרציפים לכל אורכם, ללא אפשרות פתיחת פתחים, הורדת מכסים או
סילוק מחיצות, אלא באמצעות כלים בלבד;
בכל מקרה תצטרך בודק חשמל לאישור מערכת הטעינה לפני חשמול ולדעתי הם מאשרים צינור מרירון או מריכף וישנם שדורשים גם כיסוי בתעלות פח על הצינור. לא חושב שמאשרים צינור PG (ובטוח לא PG חצוי).
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 09, 2024 | 16:32 |
|
שלום,
בבניין רב קומות יש לוח ראשי מאוד ישן עם נתיכים קרמיים.
לא רשום בשום מקום מה האמפראז', אבל הוא תלת פאזי ויש שתי מעליות בבית. בית עם 13 קומות.
שאלה:
האם חובה מבחינת החוק להחליף לוח חשמל הישן ללוח חשמל תקני ?
(כמובן שזה מאוד רצוי, אבל השאלה האם זה חובה מבחינת החוק או שבגלל שזה הורכב לפני החוק החשמל העדכני אז אין חובה).
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 12, 2024 | 06:25 |
|
נראה שמדובר בלוח הנמצא בחדר חשמל שמזין מונים. אם כך הדבר מגובר בלוח שבאחריות חח"י. במידה ולא נראה כי יז שילוט על כל סט פיוזים. מדוע חשוב לך גודל הפיוזים?
|
|
|
|
|
|
|