Sep 26, 2023 | 21:38 |
|
היי,
בעל הדירה הביא מהנדס בודק (שלדעתי הוא חבר שלו או איכשהו מכר שלו) והמהנדס קבע שהחשמל בדירה תקין, אבל גם קבע שהפחת משמש כהגנה בלעדית (פחת של 40A שקופץ ב30mA תוך מספר ננו-שניות).
ההארקה היא בשיטת TT אבל ההתנגדות שנמדדה הייתה 310 אוהם ולכן הפחת הוא הגנה בלעדית.
אני בכל מקרה מרגיש זרם מכל מיני מכשירי חשמל עם גוף מתכתי, שזה לפי הבנתי זרם זליגה ממכשיר מסוים בדירה, או אפילו מהבניין, כי לדעתי בכל הבניין אין הארקה מכיוון שהחליפו את הצנרת למטה לפלסטיק. השאלה אם יש משהו לעשות בנידון כדי לתקן את הרגשת החשמל הזו מהמכשירים החשמליים? למשל כשאני נוגע במחשבים בדירה זה מעביר זרם חלש יחסית אבל מציק וקצת כואב.
האם באמת יכול להיות שהחשמל אכן תקין? או יש מה להגיד לבעל הדירה למרות שהוא קיבל אישור ממהנדס בודק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:39 |
|
יש להביא חשמלאי שיסדר את מערכת ההארקה! לא מומלץ לסמוך על צנרת המיים מהראשי והחשמלאי צריך לחפש ברזל זיון הטמון בבטון (על ידי חציבה) ככל האפשר בתחתית הבניין ולמדוד לולאת תקלה. במידה ונמצאה תקינה יש לנקות כל חלודה על הברזל לטובת ריתוך פלאח לברזל וחיבור פס נחושת באמצעות בורג לפלאח. לאחר מיכן לבטן את הפתח ולהרכיב קופסאת ci על הפס עם מדבקה: הארקה אין לפרק! מהפס נחושת יחובר מוליך הארקה שזור (לא גמיש) עד ללוח החשמל בבית שם יתחבר לפס ההארקות.
|
|
|
|
|
•
|
לדעתי בסיטואציה שאתה מתאר
|
niv |
|
|
Sep 28, 2023 | 12:20 |
|
אסור לקבוע שהפחת ישמש כהגנה בלעדית.
אני לא בודק, וייתכן שלא מסרת את כל הפרטים הרלוונטיים,
אבל בעיקרון מאשרים פחת כהגנה בלעדית רק אם הבודק השתכנע שנעשו כל המאמצים להשיג ערך הארקה תקין.
לפי התיאור שלך, ההארקה לא תקינה בעקבות החלפת הצנרת,
השאלה היא אם היה ניסיון להביא הארקה לדירה בדרך חלופית וגם אז הערך לא היה תקין?
שוב,
מאפשרים פעולה כזו רק אם יש בעיה אמיתית של הארקה, כלומר למשל קרקע סלעית שקשה יותר להשיג בה ערך הארקה טוב,
ולא בגלל שמתעצלים או מנסים לחסוך בהבאת גיד הארקה לדירה.
אני לא רוצה כמובן להביע דעה ספציפית על המקרה שלך מכיוון שלא הייתי שם ולא ראיתי את המצב וייתכן שלא מסרת את כל הנתונים הרלוונטיים...
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 22:21 |
|
בדירה שתעבור שיפוץ יהיו : אינדוקציה, מזגן מרכזי, 2 מזגן חדר, ושאר מכשירים סטנדרטיים.
האם 3x25 יספיק או שחייב 3x40?
מה הסטנדרט היום בדירות החדשות?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 07:43 |
|
אין נתונים על גודל צריכה של האינדוקציה, המזגן המרכזי ושאר המזגנים. על זה יש להוסיף שקעים פנויים, מכונת כביסה, מייבש, תנור אפייה, דוד חשמל וכדומה. בתשובה מהירה 3x25 יתכן שקצת "צפוף" וידרוש איזון פאזות גבוה לעומת 3x40 שיהיה יותר נוח עם ספייר להוספת צרכנים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 11:22 |
|
תודה על התשובה.
המזגן הראשי יהיה מקסימום 3000 וואט (חד או תלת), שניים קטנים 1000 כ'א,אינדוקציה 7500. ובנוסף כמובן כביסה,מייבש, תמי,דוד ושקעי עבודה.
דעתך?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 19:14 |
|
3x40 עדיף. תוכל להשתמש בצרכנים במקביל ללא צורך להתחשב בהעמסה. דוגמא מחר תרצה להוסיף עמדת טעינת רכב חשמלי וכבר עם 3x25 אין לך סיכוי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 27, 2023 | 20:13 |
|
תודה, קיבלתי את ההגיון בתשובתך.
כיום, משפצים את חדר המדרגות, והדירה תשופץ רק עוד שנה.
איזה כבל לדעתך להכין לתוך הדירה ? 10*5 או 6*5? כמובן בתוך צינור תיקני.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 13:35 |
|
בניין 12 שנה. התגלו כמה נורות תקרה שאין להם מפסק בארון חשמל. דירתי
שיפוצניק כנראה שיחק/ניתק שנכנסנו לדירה.
איך מכניסים אותם לשלטר?
באופן כללי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 19:02 |
|
לא הצלחתי להבין כל כך האם התכוונת שהמנורות לא מחוברים דרך מפסקים בלוח. האם כוונתך שמעגל המנורות במידה ואינו מחובר דרך אחד השקעים בבית ניזון ישירות מהמפסק הראשי בבית? אם אתה מוריד את כל המפסקים למעט המפסק פחת והמפסק הראשי המנורות עדיין עובדות? בכל אופן ממליץ.לך לא לחפש קיצורי דרך ולהזמין חשמלאי עם רישיון חשמל שיבדוק את הלוח ויוודא שאין סכנות נוספות ולא להסתמך על שיפוצניק שכנראה אין לו רישיון חשמל רק בשביל לחסוך כמה מטות שקלים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 25, 2023 | 11:10 |
|
תודה להתייחסותך
ישנן נורות באזור אחד עם מתג רגיל על הקיר אבל אין להם מפסק/שלטר נפרד.
אני מניח שתפסקנה להאיר אם אוריד שלטר ראשי בלוח החשמל.
מה זה אומר? ומה צרך כדי לתקן זאת?,במה תהיה כרוכה עבודת החשמלאי שאזמין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 25, 2023 | 20:43 |
|
תפריד בין מתג על הקיר לבין מפסק בלוח. מתג בקיר תפקידו לחבר או לנתק את התאורה בעוד שמפסק בלוח מזין את המעגל כולו המספק לשקעים ותאורה ותפקידו לספק הגנה למעגל במידה של קצר במעגל או עומס. אם אין מפסק המיועד למעגל התאורה ורק הראשי יכול להפסיק את המעגל סימן שחיברו את המעגל ישירות לראשי (בתקווה לפני הממסר פחת בלוח) אם יש מפסק למעגל ואין מתג על הקיר סימן שהזנו את המעגל דרך אחד המפסקים בלוח ישירות ללא מתג. כך או כך היות שציינת ששיפוצניק עשה לך את החשמל ממליץ לך להביא חשמלאי שיבדוק שהלוח תקין, וכל המעגלים מוגנים במפסקים וממסר פחת קיים ותקין. ושמעגלי התאורה ניזונים דרך מתגים בקירות ושטחי חתך המעגלים בהתאם לעומסים ומפסקים בלוח מתאימים וההארקה של הבית תקינה. עבודות חשמל רק חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף יכול לבצע.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 16:38 |
|
"אם" כלשונך, "אין מפסק המיועד למעגל התאורה ורק הראשי יכול להפסיק את המעגל ,סימן שחיברו את המעגל ישירות לראשי"
אז במה כרוך חיבור /העברת המעגל לאחד המפסקים הלא ראשיים?
אם פשוט מעבירים את קצות החוטים שמגיעים לקופסה הראשית, מהמפסק הראשי למפסק אחר לא ראשי כלשהוא?
כלומר אין עבודה מסובכת מידי של טיפול בחוטי חשמל שבתוך הקירות?
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
הנדסאי חשמל/מכשור ובקרה
|
גיא22 |
|
|
Sep 25, 2023 | 23:59 |
|
היי לכולם,
בקצרה, אני מעוניין לעבוד בתחום הבקרים.
על הנייר כדאי לי ללכת ללמוד מכשור ובקרה ברופין, עם זאת, מקבלים עם הדיפלומה הזו רישיון חשמלאי מעשי.
בניגוד להנדסאי חשמל, שם אקבל חשמלאי מוסמך.
מה הייתם ממליצים לי לעשות?
האם חשמלאי מוסמך מאוד חשוב כשזה נוגע לעבודה עם בקרים?
אני מתלבט כי אני מעדיף לגשת ללימודים של שנתיים בלי הצורך להמשיך לעוד השלמה של חשמלאי מוסמך, אם אגלה לאחר סיום הדיפלומה שרישיון חשמלאי מעשי לא באמת מספיק.
תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2023 | 06:13 |
|
חשמלאי מעשי מקבל רישיון של 1x40 (לא יודע אם נכנסה התוכנית של 3x40 אמפר תלת פאזי לפועל) מבחינת בקרים רוב הבקרים עובדים על 24, 48 וולט מתח ישר. ישנם בקרים שמקבלים ישירות 230 וולט רחוק מאוד מצריכת 40 אמפר. חשמלאי מעשי בהחלט מספיק
|
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כבלים ללוח חשמל במרפסת
|
isak |
|
|
Sep 19, 2023 | 20:59 |
|
שלום לכולם.
אני רוצה להתקין לוח חשמל במרפסת. המקום בפינה ליד התקרה, אז הגשם לא יגיע.
קניתי קופסה שעמידה למזג אוויר IP67.
כל הכבלים הם ירוקים, ועוברים על הקיר בשרשורי PG או מרירור.
השאלה איך לחבר את הכבלים לקופסא.
האם חובה לחבר את כל הכבלים מלמטה?
האם חייבים להכניס את כל השרשורי לתוך הקופסא, או שאפשר להשתמש במתאם אטום, ולהכניס רק את הכבל?
תודה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 20, 2023 | 05:15 |
|
. לוח חשמל אינו יכול להיות מותקן מעל 2 מטר זאת אומרת שהקצה שלו היכן שהמפסקים מורכבים אסור בהתאם לתקנות החשמל שידיות ההפעלה של המפסקים יעברו גובה מעל 2 מטר.
במידה והתקרה בגובה כך שהלוח מותקן בגובה תיקני וקצת צמוד לתקרה, יהיה קשה להתחבר מלמעלה.
בהתקנות חוץ שחשופות למזג האוויר ואולי לרטיבות עדיף להתחבר מלמטה הכניסות והיציאות. כמובן שעדיף שהצנרת תוכנס מעט ללוח או צמודה לאנטיגרון pg. עבור שרשורי קיימים מחברים שלמים לצנרת.
|
|
|
|
|
•
|
חיבור כבלים ללוח חשמל במרפסת
|
isak |
|
|
Sep 20, 2023 | 21:38 |
|
תודה רבה!
כן. הלוח לא יהיה מעל 2מ'.
חשבתי להשתמש באנטיגרונים. רק לוודא שזה בסדר שיהיה קצת כבל חשוף.
כל הכבלים מגיעים מכוון התקרה.
אז איך שאני מבין, עדיף להכניס אותם ללוח מלמטה עם אנטיגרון, ולסיים את השרשורי/מרירון כשהוא אנכי.
כלומר הצינור יגמר בכוון למטה, הכבל יצא ממנו, יעשה סיבוב פרסה, ויכנס ללוח מלמטה.
זה פתרון סביר?
או שבכל זאת עדיף להכניס את כל השרשורי/מרירון לתוך הלוח?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 21, 2023 | 05:19 |
|
הכבלים כולם באים מםמעלה ואתה בטוח שתבצע כניסה ויציאות טובות כך שאין סיכוי לחדירת מים (גם התקרה מכסה לפי דבריך) אז אין סיבה לבצע פרסה בכבילה. בכללי בהתקנות חוץ תמיד עדיף מלמטה. אבל אם אתה יכול להתקין בצורה טובה מקצועית אז כן יש להתייחס לאסטתיקה קודם.
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2023 | 16:53 |
|
שלום לכולם.אני גר בבית פרטי, מעליי גר השכן שקופסת הנתיכים של ח״ח נמצאת אצלו בתוך הדירה ,איך אני מוציא את הקופסא הזו / או לחילופין עושה קופסא חדשה אצלי בחצר, מבלי להוציא את הישנה. דרישות ח״ח קצת מוגזמות לדעתי, מבקשים אישור מהמודד אישור מהחשמלאי מבלי לראות את המקום
תודה מראש לעונים
|
|
|
|
|
|
•
|
jחיבור מחמם מיידי בתשתית 2.5 ממר
|
oriami |
|
|
Sep 17, 2023 | 12:16 |
|
שלום,
ברצוני להתקין מחמם מים מיידי תלת פאזי 12kw. למיקום שברצוני להתקין את המחמם יש תשתית (לא מחוברת כרגע) תלת פאזי של גידים 2.5 ממר.
בדף המוצר רשום שהזרם הנקוב הוא 3x17.3, חתך חיבורי החוטים הנדרש הוא 5x2.5, ונתיך נדרש 20A.
האם ניתן להתקין מחמם כזה לפי הנתונים הנ"ל?
האם חיבור נתיך 20A לתשתית של של 2.5 ממר היא בעייתית?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2023 | 13:02 |
|
אתה מתכוון למוליכים מבודדים (לא כבל שלם זאת אומרת 5 מוליכים נפרדים אחד מהשני) בשטח חתך 2.5 ממ"ר המפסק בלוח חשמל לא יעלה מעל 16 אמפר. כאשר אתה מדבר על גידים הכוונה לכבל חשמל ולא במוליכים מבודדים לכן אם מדובר בכבל ירוק כגון xlpe ניתן לחבר מפסק 20 אמפר בלוח המזין.. בכל מקרה כל עבודת חשמל חייבת להתבצע אך ורק על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף!
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 08, 2023 | 08:40 |
|
שלום
האם חובה להסתיר את הצינורות השחורים בתמונה המצ"ב?
רק מה שמעל הלוח?
ומה שמתחת ללוח מאחורי לוח העץ?
(לפני לוח העץ זה צנרת תקשורת לא חשמל)
האם מותר להסתיר בגבס? כי הצינורות לא ירוקים...
האם מותר להסתיר אותם עם לוחות עץ?
תודה רבה לעונים!
|
|
|
|
|
|
|