הארקת פרגולה
מאת:
יוסי
Aug 30, 2012
||
00:45
אני מניח שזו דירת גן או בית . לכן צריך להיות קוצים מהארקת המבנה בכל צד בקיר חיצוני.
אי לכך צריך להתחבר עם קו 10 ממ"ר . מהפרגולה להארקת המבנה .
במידה וזו מרפסת בגג ניתן להתחבר להארקה מהגג. עדיין עם אותו מוליך 10 ממ"ר.
יוסי
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2009 | 21:54
|
|
שלום רב,
ברצוני לחבר מאוורר תקרה וגופי תאורה בפרגולה העשוייה ממתכת.
האם יש צורך לחבר את מוליך הארקה (המחובר לגוף המאוורר) ישירות לגוף הפרגולה?
ואם כן, באיזו צורה?
אני מניח שסתם בורג קודח עם שייבה, לא יהווה חיבור אפקטיבי...
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2009 | 22:12 |
|
למה לא בעצם? אפשר לחבר גישור הארקה בין המאוורר לפרגולה,ממש כמו שמאריקים תקרה אקוסטית
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 31, 2009 | 23:34 |
|
אם אני לא טועה , יש בעייה קטנה עם הארקת פרגולה מהקו של המאוורר , ( חוט 1.5 או 2.5 ממ"ר במקרה של שקע כח ) עפ"י חוק החשמל יש להאריק כל גוף מתכתי אל פס השוואת הפוטנציאלים . ואל הפס ניתן לחבר חוט שגודלו המינימלי הוא 10 ממ"ר . ז"א שהארקת הפרגולה צריכה להתבצע עם חוט 10 ישיר הפס השוואת הפוטנציאלים . אם יש דרך להגיע לפס עדיף להשתמש החוט 10 ממ"ר אך אם יש בעייה להגיע לפס עדיף להאריק מקו המאוורר מאשר בכלל לא . לדעתי זה גם מספיק טוב כל עוד מקפידים שחוט ההארקה יהיה בעובי של לא פחות מעובי חוט הפאזה . אגב גם תקרה אקוסטית יש להאריק בדרך זאת .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2009 | 00:15 |
|
תודה לעונים,
אכן ישנה בעיה להתחבר ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים.
לכן, כנראה שאתחבר להארקה שמגיעה למאוורר.
השאלה היא איך לחבר את המוליך לפרגולה עצמה בצורה יעילה?
הפתרון של קדיחת בורג עם שייבה שיצמיד את המוליך למתכת נראה לי חובבני ולא בטיחותי בצורה מספקת.
יש לכם רעיון אחר, שלא כולל הלחמת הברגה יעודית (כמו בדלתות של לוחות חשמל חיצוניים למשל)?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 01, 2009 | 18:51 |
|
אם אתה מקבל הארקה מקו המאוורר , סביר להניח שהחוט הוא בעובי של 1.5 ממ"ר ולא צריכה להיות שום בעייה של מקצועיות , אתה יכול בשקט לקדוח חור לבורג 3/16 ( כמו בורג של שלת מרחק ) להכניס בורג באורך מתאים ולחזק עם אומים ודיסקיות . במידה ואין לך אפשרות להכניס בורג כנ"ל ( במיקרה של פרופיל מתכת רחב ) תוכל לקדוח מתחת למאורר חור בקוטר של כ 3 ס"מ ועל ידו לקדוח חור נוסף לבורג של ההארקה ולהכניס את הבורג דרך החור הגדול ולחזק עם אומים . במידה וגם זה לא ניתן לביצוע , תוכל להשתמש בבורג קודח עם דיסקיות . אל תשכח לגרד את הצבע מהפרגולה לפני חיזוק הבורג וחיבור החוט כיוון שהצבע מהווה שכבת בידוד .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 29, 2012 | 11:08 |
|
מידע רב על תאורה ונקודות חשמל על פרגולות
קישור מצורף:
דקים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 29, 2012 | 11:08 |
|
תקרא כאן על פרגולות ועל נקודות חשמל לרבות הארקה.
מומלץ
קישור מצורף:
דקים
|
|
|
|
|
•
|
הארקת פרגולה
יוסי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Aug 30, 2012 | 00:45 |
|
אני מניח שזו דירת גן או בית . לכן צריך להיות קוצים מהארקת המבנה בכל צד בקיר חיצוני.
אי לכך צריך להתחבר עם קו 10 ממ"ר . מהפרגולה להארקת המבנה .
במידה וזו מרפסת בגג ניתן להתחבר להארקה מהגג. עדיין עם אותו מוליך 10 ממ"ר.
יוסי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 14, 2020 | 16:42 |
|
יש לי מקרה דומה דו משפחתי עם טבעת הארקה משותפת, עשיתי ריתוך של קוץ לארון חשמל בכל בית , על מנת לחבר לפס השוואה , הקוץ הינו ברזל חשוף האם יש צורך בריתוך נוסף של קוץ מגולוון או מספיק לשים לו בורג הארקה ולחבר לפס השוואה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 14, 2020 | 16:43 |
|
כמובן כל הברזל של הבניין מוארך דרך הארקה יסוד..
|
|
|
|
|
|
|