מאת:  סעדיה עגאם    Oct 19, 2009  ||  23:35


שלום דורון
שליטה על תריסים חשמליים בעזרת קונטקטור היא מאד פשוטה , ובמקרה של 11 תריסים גם יותר זולה משליטה ע"י בקר . 1. תאר לעצמך שאתה מחבר מפסיק נוסף במקביל למפסיק התריס הקיים .ז.א שאתה יכול להפעיל את התריס משני מקומות , אלא שאם אתה מרים את התריס ממקום אחד, משאיר את המפסיק במצב של הרמה , ומנסה להוריד את התריס מהמפסיק השני , התריס יתחיל לרדת אך יפסיק ויעלה שוב , כי הוא מקבל פקודה להתרומם מהמפסיק הראשון שנשאר במצב הרמה . כדי לפתור את זה משתמשים בלחצנים במקום במפסיקים , כדי שלא להשאיר את התריס עם פקודה ישנה 2. עכשיו ,תאר לעצמך שהמפסיק הנוסף מופעל ע"י שליטה מרחוק . ואת זאת משיגים בעזרת קונטקטור , שהוא למעשה מפסיק שמתחבר כאשר הסליל שלו מקבל מתח . המתח לסליל הקונטקטור , מתקבל מהמפסיק המרכזי .( ואל תשכח , הוא צריך להיות מסוג לחצן ) .
ז.א. שעבור 11 תריסים אתה צריך קונטקטור עם 11 מגעים N.O .. מאחר ואין כזה אביזר , הרי שמשתמשים במספר קונטקטורים . בעלי 3 או 4 מגעי כח . ( לא כדאי להשתמש במגעי העזר של הקונטקטור , למרות שהזרם בתריס הוא נמוך , כי לאורך זמן המגע הזה מתקלקל) . סלילי כל הקונטקטורים הנ"ל מחוברים במקביל , ומופעלים יחד ,עם קבלת המתח מלחצן ההפעלה המרכזי . אתה צריך קבוצת קונטקטורים להרמה וקבוצה נוספת להורדה של התריסים , רצוי לחלק את הזנת התריסים לשני מעגלים , כדי להמנע מזרם גבוה במעגל שנוצר עם הפעלת 11 תריסים יחד . 3 התיאור שלעיל , הוא למערכת בסיסית , ניתן לשפרה ע"י תוספת קונטקטוים וטיימרים , וזאת כדי להשתמש במפסיק מרכזי ולא לחצן במרכזי ( לחצן קצת מרגיז כי אתה צריך לעמוד על ידו , עד לסיום הפעולה . 4. כמובן שניתן להוסיף שעון שבת . 5. באופן מעשי כל הקונטקטורים מרוכזים במקום אחד , בד"כ בלוח ,ורצוי שדה נפרד עבורם . אתה צריך למשוך מהלוח ללחצן בחדר , עוד 2 חוטים , אחד להרמה ואחד להורדה , ולחברם במקביל לחוטי ההרמה והורדה בלחצן . כך ששני החוטים המחוברים יחד , יתנו מתח לתריס , חוט אחד יתן מתח לתריס מהפאזה של הלחצן , והחוט השני יתן מתח לתריס מהקונטקטור בלוח .
6. סוג המנועים אינו משנה . אם תרצה אשלח לך תוכנית לכך .




---------------------

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שליטה מרכזית על תריסים חשמליים   דורוןמ
  Oct 18, 2009 | 21:49
° 
מישהו?   דורוןמ
  Oct 19, 2009 | 20:07
• 
הפעלה מרכזית לתריסים חשמליים   סעדיה עגאם   > את/ה נמצא כאן
  Oct 19, 2009 | 23:35
• 
אתה חשמלאי או בונה בית ?   סעדיה עגאם
  Oct 19, 2009 | 23:43
• 
בקר לתריסים יוסף   joseph
  Oct 20, 2009 | 07:06
• 
גם זאת אפשרות , אבל   סעדיה עגאם
  Oct 20, 2009 | 18:33
• 
סעדיה תודה רבה אבל זקוק עדיין להסבר   דורוןמ
  Oct 21, 2009 | 13:52
• 
לדורוןמ   סעדיה עגאם
  Oct 21, 2009 | 21:35
• 
תודה רבה על העזרה   דורוןמ
  Oct 25, 2009 | 13:07
• 
שאלה נוספת   דורוןמ
  Oct 28, 2009 | 21:29
• 
סעדיה שלום   amarnim
  Oct 21, 2009 | 18:32
• 
תוכנית להפעלה מרכזית   סעדיה עגאם [קובץ מצורף: BMP]
  Oct 21, 2009 | 22:31
° 
תודה רבה סעדיה,עזרתי לי מאוד   amarnim
  Oct 22, 2009 | 18:27
• 
תריס חשמלי   שאול דהן
  Feb 07, 2011 | 20:30
° 
הפעלה מרכזית לתריסים   שלומי 80
  Jun 22, 2013 | 12:54
• 
כנס לקישור /www.betrade.co.il   shua511
  Oct 20, 2009 | 08:44
• 
פשוט מאוד   rafiw
  Oct 20, 2009 | 19:28
• 
rafiw   סעדיה עגאם
  Oct 20, 2009 | 20:11
• 
הסבר נוסף   rafiw
  Oct 21, 2009 | 14:56
• 
לא נכון לדעתי   מחשבות חשמל
  Oct 21, 2009 | 19:12
• 
ולגבי התריסים   מחשבות חשמל
  Oct 21, 2009 | 19:31
• 
שלום   duduliluf
  Oct 21, 2009 | 21:19
° 
פשוט ביותר   קרולטק
  Oct 26, 2009 | 19:37
• 
פשוט ביותר   קרולטק
  Oct 26, 2009 | 19:41
• 
בקר תריסים   bbonfil
  Oct 26, 2009 | 20:09
• 
בקר תריסים ?   סעדיה עגאם
  Oct 27, 2009 | 00:18
• 
מילים כדורבנות,סעדיה   שי
  Oct 27, 2009 | 06:46
° 
אמת דברת   מחשבות חשמל
  Oct 27, 2009 | 13:06
• 
בבית מוכן עם תריסים חשמליים   amper22
  Jun 22, 2013 | 15:51
• 
מבקש טלפון של סעדיה עגאם   מייקבין
  Jun 22, 2013 | 08:23
• 
סעדיה עגאם   yardeny
  Jun 22, 2013 | 12:20
• 
עזרה עם סגירה מרכזית לתריסים   ronenm
  Apr 07, 2015 | 09:47
° 
כמובן , מה הדרישות   סעדיה עגאם
  Apr 10, 2015 | 12:09
• 
סגירה מרכזית לתריסים   ronenm
  Apr 10, 2015 | 15:52
• 
תריסים חשמליים   סעדיה עגאם
  Apr 12, 2015 | 00:35
• 
לא מבין   דני יששכר
  May 21, 2021 | 15:50

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com