סדר פעולות באיתור תקלה.
מאת:
bobi
Aug 14, 2008
||
21:57
1.הורד את כל המאמטים למטה.
2.הרם פחת בלבד.
3.הרם ראשי.
4.הרם מעגל מעגל.
_____________________
1.הורד את כל המאמטים למטה.
2.הרם פחת בלבד.
אם קופץ יש זליגה בין האפס להארקה, הוצא את כל הצרכנים מהחשמל (צרכנים ידועים לשמצה מקרר, דוד חשמלי, מזגנים, קומקום חשמלי,מכונת כביסה ולפעמים מחשב). אם קופץ יש לבודד מעגלים ע"י ניתוק אפס מפס האפסים כאשר לאחר כל גיד שיוצא נבדק הפחת בלבד במידה וקופץ יש להחזיר למקום ולנסות שוב עד לאיתור המעגל. פעולות אלה מבוצעות ללא חשמל כאשר כל המאמטים למטה.
3.הרם ראשי.
4.הרם מעגל מעגל.
אם קופץ זיהית את המעגל הבעיתי.
http://www.IsraelElectric.net
|
|
|
•
|
|
|
Aug 14, 2008 | 21:10
|
|
שלום לכולם.אני חשמלאי חסר נסיון.אני ממש יעריך זאת אם מישהו יוכל לעזור לי.פחת חד פזי בבית מסוים קופץ.החלפתי לפחת חדש של HAGER ועדיין קופץ. הוצאתי את כול השקעים והחזרתי שוב.הפעלתי לרגע מזגן והפחת קפץ...הוצאתי את תקע המזגן וכעבור כול כמה שעות עדיין קופץ הפחת. יש איזו שיטה מהירה לבדוק מהיכן הזליגה.. ואם מדובר בקניית מכשיר מדידה .מה הכי אמין ומומלץ ואיך מפעילים אותו?
|
|
|
|
|
•
|
סדר פעולות באיתור תקלה.
bobi
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Aug 14, 2008 | 21:57 |
|
1.הורד את כל המאמטים למטה.
2.הרם פחת בלבד.
3.הרם ראשי.
4.הרם מעגל מעגל.
_____________________
1.הורד את כל המאמטים למטה.
2.הרם פחת בלבד.
אם קופץ יש זליגה בין האפס להארקה, הוצא את כל הצרכנים מהחשמל (צרכנים ידועים לשמצה מקרר, דוד חשמלי, מזגנים, קומקום חשמלי,מכונת כביסה ולפעמים מחשב). אם קופץ יש לבודד מעגלים ע"י ניתוק אפס מפס האפסים כאשר לאחר כל גיד שיוצא נבדק הפחת בלבד במידה וקופץ יש להחזיר למקום ולנסות שוב עד לאיתור המעגל. פעולות אלה מבוצעות ללא חשמל כאשר כל המאמטים למטה.
3.הרם ראשי.
4.הרם מעגל מעגל.
אם קופץ זיהית את המעגל הבעיתי.
http://www.IsraelElectric.net
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 28, 2021 | 16:32 |
|
חברים.
בקשר לנ"ל.
כולם מסכימים עם סעיף 4?
לכאורה ברגע שאתה מרים מא"ז מא"ז ואפס תקול מנותק, בהרמת מא"ז למעגל בעייתי אתה גורם באופן יזום לזרם דרך האדמה (ממוליך האפס לאותו מעגל ולהארקה. שהרי האפס בלוח מנותק).
זרם במוליך הארקה יכול לגרום לסכנות למיניהם.
אפי' שאנו סומכים שבבדיקה זאת הפחת יקפוץ, בכל מקרה זה בסדר לעשות כך ולסמוך על הפחת?
במידה שאינכם מסכימים עם סעיף 4:
מה הדרך הנכונה להמשיך לאחר איתור אפס תקול, ע"מ לאתר לאיזה מעגל ולאיזה חלק בבית הוא שייך?
לא תמיד ניתן לראות בקלות מאיזה מא"ז יוצא מוליך הפאזה לאותו צינור של האפס התקול.
וגם במידה שרואים זאת. עדיין איך נוכל לדעת לאיזה חלק בבית שייך המא"ז הנ"ל (במידה שבעל הבית אינו יודע).
אשמח לדעת מהי הדרך הנכונה ביותר להמשיך לאחר איתור אפס תקול.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 29, 2021 | 18:02 |
|
את מה שרשמת, לסמוך על הפחת? על פי רוב שהפחת אינו מגיב והארקה תקינה מדובר בתקלה מכנית בפחת עצמו (לחיצה על T תאשר זאת). מאחר והשואל טוען שהפחת כן הגיב ולמרות זאת החליף בחדש. מה הבעיה לבצע את סעיף 4? אתה מרים מא"ז הפחת יגיב בזמן שלא יעלה על 300 מילישניות ותאתר את המא"ז ששייך למעגל התקול. לפי מה שהבנתי ובמידה ואני לא טועה, בסעיף 2 התייחס BOBI לאפס תקול שכל המא"זים למטה ועדיין הפחת לא עולה, מנתקים את הצרכנים ומפרקים אפס של כל מעגל מפס אפסים עד שהפחת עולה ועדיין המא"זים למטה ומאתרים את המעגל. לעומתו סעיף 4 שמדבר כאשר כל המא"זים למטה והפחת כן עולה ואז מבצעים הרמת מא"ז לפי התור לוודא איזה מעגל בעייתי ללא צורך בהוצאת צרכנים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2021 | 00:18 |
|
אני מניח שסעיף 4 הנ"ל הוא גם המשך למקרה שתואר בסעיף 3.
זאת אומרת: נכון שבסעיף 3 נמצא האפס ה"תקול" (כמובן באופן שהזליגה מהאפס. וזאת רואים משום שהפחת לא עולה גם כשהמאזי"ם למטה), ע"י ניתוק מפס אפסים עד לאיתור וכו'.
אך כעת אנו רוצים לדעת לאיזה מא"ז ומעגל משתייך אותו האפס (ע"מ שנוכל לדעת באיזה חלק של הבית לחפש את התקלה)?
פה נכנס סעיף 4 ואומר: שע"י הרמת המאזי"ם ניתן לזהות זאת. וזאת משום שכעת כשהאפס מנותק מפס האפסים, ברגע שיהא זרם במעגל לו הוא משתייך מיד יקפוץ הפחת (משום שכעת הזרם ימשיך כולו רק לאדמה שהרי האפס מנותק מפס האפסים - ומצד שני הוא נוגע איפהשהוא במוליך הארקה). כך שבעצם המא"ז שנרים שגורם לקפיצת הפחת, אליו משתייך האפס הנ"ל. (נכון שניתן לראות גם באופן ויזואלי לאיזה מא"ז משתייך אותו האפס, אך לא תמיד זה ברור ונח).
עכשיו זה גם ברור שהפחת תקין, שאם לא כן, הרי הוא לא היה קופץ מלכתחילה.
השאלה הייתה בכל מקרה, אם זה תקין לגרום בכוונה לזרם דרך האדמה ע"י ביצוע הסעיף הנ"ל, וע"מ לזהות לאיזה מא"ז משתייך האפס הנ"ל? או שלא.
ואם לא (וגם אם כן), אילו עוד דרכים מומלצות לצורך זיהוי המא"ז אליו משתייך האפס התקול שנותק?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2021 | 05:29 |
|
ישנו מגע בין המוליך אפס להארקה כאשר אין צרכן בשקע שהרי זה סוג של איפוס, והפחת נופל (לא תמיד זה קורה). סעיף 2 עונה על כך. אם ישנו מגע בין מוליך האפס להארקה והפחת אינו נופל רק כאשר מרימים מא"ז סעיף 4 עונה על כך ובכל מקרה תמצא את המעגל הבעייתי. לגבי סעיף 2, ברגע שמוליך האפס מנותק מפס האפסים הוא אינו מוליך אפס יותר, אלא סתם מוליך שמחובר לאחת הנקודות בשקע או לצד של מנורה למשל. אתה יכול כמובן לנתק את כל המכשירים להוריד מא"זים וכדומה ולבצע בדיקה באמצעות מכשיר בדיקת בידוד. כמה חיים קלים יהיו לך באיתור האפס התקול למשל תלוי כמובן. למשל בבית ישן שהוסיפו לו המון מעגלים בתשתית והשאירו לוח עם מעט מא"זים סביר להניח שיהיו לך חיים קשים
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 30, 2021 | 14:04 |
|
ראשית תודה על המענה.
כל מה שכתבת ידוע לי.
אני שואל שאלה פשוטה:
במקרה שהזליגה מהאפס, לאחר שאותר האפס הבעייתי.
כעת במצב שאותו אפס מנותק מפס אפסים (ונכון שעכשיו הוא כבר סתם מוליך....),
איך אני מגלה לאיזה מעגל ומא"ז משתייך אותו האפס?
נכון שאם עכשיו (שהוא מנותק) אם אני ירים מא"ז מא"ז אז אותו אחד שיגרום להקפצת הפחת,
אליו משתייך אותו האפס. אך האם זה בסדר לעשות כן?
והאם יש דרך אחרת לגלות זאת? (מגר לא אעשה כשיש צרכנים. וללא צרכנים מחוברים, מגר לא יעזור לגלות זאת).
זו כל השאלה.
תודה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|