מאת:  shlomo1    Mar 22, 2023  ||  19:02


אם אתה מחבר את הקו ת"פ שמזין לוחון למזגנים לפס צבירה בלוח המזין, מבחינת עומס אתה מוגן ביציאה של המא"זים למזגנים. מבחינת קצר זה בעייתי אם הראשי מזין פסי צבירה והכבל עצמו לא בשטח חתך מתאים במקרה של קצר בקן המזין את הלוחון. לכן רצוי להתקין ביציאה מהפסי צבירה מבטח מתאים לקו המזין את הלוחון הממוקם ליד המזגנים. לגבי פחת זה תלוי במבנה. בעקרון פחת חובה במתקנים רפואיים באיזורים 0 ו 1, אתר ארעי ואתרי בנייה, מתקן דירתי, חקלאי, ומקומות שדרוש לפי פקודה העבודה לבטיחות בציוד מיטלטל. מה אופי המתקן? בנוסף תצטרך פאקט עבור כל מזגן המנתק גם את האפס אלא אם הלוח בסמוך למזגנים במצב שנראה ואתה מתקין מא"זים דו פול לכל מזגן.