מצב מסוכן
מאת:
mosh
Oct 02, 2022
||
00:59
מצב מסוכן המעיד על מתח במערכת הארקה עקב תקלה.
חובה לבדוק את תקינות הארקה ומקור התקלה.
מצב זה דורש טיפול מיידי, ויכול להסתיים באסון.
רק חשמלאי מוסמך בעל ידע יוכל לפתור את התקלה.
עליך להזמין חשמלאי במיידית וללא שהייה נוספת.
|
|
|
•
|
|
|
Oct 01, 2022 | 19:52
|
|
שלום אישתי קיבלתי זץ ממדיח כלים אז בדקתי עם טסטר והטסור השתגע גם במקומות שלא אמורים להוליך
כמו כן כלל המכשירים חשמל מוליכים בטסטר
אני נוגע במכשירי החשמל ולא מרגיש את המתח רק אישתי
האם זה תקין או שיש בעיה?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
מצב מסוכן
mosh
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 02, 2022 | 00:59 |
|
מצב מסוכן המעיד על מתח במערכת הארקה עקב תקלה.
חובה לבדוק את תקינות הארקה ומקור התקלה.
מצב זה דורש טיפול מיידי, ויכול להסתיים באסון.
רק חשמלאי מוסמך בעל ידע יוכל לפתור את התקלה.
עליך להזמין חשמלאי במיידית וללא שהייה נוספת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 03, 2022 | 11:09 |
|
מערכת ההארקה,
יש לבדוק גם תקינות מפסק הפחת נגד התחשמלות.
ייתכן מאד שגם בו יש תקלה, שכן אם קיימת זליגה במערכת, הוא אמור היה להגיב.
בשלב ראשון לבצע בדיקה עצמית ע"י לחיצה על לחצן הבדיקה שלו ולראות אם קופץ.
גם אם קופץ, מומלץ לבצע בדיקה מקצועית יותר ע"י חשמלאי באמצעות מכשיר ייעודי.
אם לא קופץ, אז כמובן לדאוג להחלפתו באופן מיידי.
|
|
|
|
|
|
|