בעייתי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בעייתי   

מאת:  mosh    Sep 30, 2022  ||  10:10


שלום.

2 האפשרויות שהצעת, נוגדות את החוק, היות ובשניהם יש שימוש במוליך אפס משותף ל2 מעגלים (מבטחים) שונים.

ברמת העיקרון החשש הוא שמוליך האפס יכול שיהיה מועמס מעבר ליכולתו, היות ומהווה מוליך משותף ל2 מבטחים שונים (וחתכו הותאם לזרם מבטח 1).

הצעתך הראשונה פחות בעייתית בהיבט זה, היות ומוליך האפס המשותף לא אמור להיות מועמס מהמבטח הנוסף בעומס נוסף, מלבד המנגנון האלקטרוני של המפסק החכם - כמה מילי אמפר.

הצעתך השנייה בעייתית יותר, משום ששם האפס המשותף מועמס בעומס ממשי מהמבטח הנוסף - גופי התאורה.

בכל מקרה ע"פ התקנות 2 ההצעות אסורות.

מציע פשוט למשוך אפס מקופסת המאור המחובר לקופסא ששם אין אפס.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
האם מותר לחבר אפס מ 2 מעגלים שונים?   yossi444432
  Sep 30, 2022 | 08:04
• 
שאלת המשך   yossi444432
  Sep 30, 2022 | 08:14
• 
בעייתי   mosh   > את/ה נמצא כאן
  Sep 30, 2022 | 10:10

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com