מאת:  mosh    Jun 07, 2022  ||  10:17


או שתחשב כמה זרם בכל כבל ובהתאם תחשב מפל המתח על אותו הכבל (וממילא אותו מפל מתח קיים בכבל השני כי הוא במקביל), או שפשוט בנוסחה שצרפת תציב שט"ח כולל של שניהם (A), ותשתמש בזרם הכולל. אגב, יש גם לחשב מפל מתח ריאקטיבי בזרם חילופין. בהצלחה.