היה מחובר בכוכב
מאת:
מוישלע
May 30, 2022
||
15:49
|
•
|
|
|
May 30, 2022 | 15:48
|
|
שאלה.
מנוע תלת פאזי אסינכרוני, היה מחובר ל3 פאזות, ש 2 מהם היו בעלי אותו זוית מופע, (במדידת הפרש מתח ביניה היה 0, ביניה להארקה היה 236, ביניה לפאזה השלישית היה 408.)(זה קרה עקב טעות של חל"ב שהחליפו לי את הכבל לפני הגדלת חיבור). הוא הופעל למשך כמה דקות, לא הסתובב, רטט, ולבסוף יצא עשן מהמנוע, ואחרי זה נפל החשמל.
השאלה למה המנוע נשרף. והאם זה אומר שהמנוע הלך?
יהיה טוב
|
|
|
|
|
°
|
היה מחובר בכוכב
מוישלע
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 30, 2022 | 15:49 |
|
|
•
|
|
|
May 30, 2022 | 19:53 |
|
המנוע נשרף כי במנוע בלום הזרם גובה מאוד.
אם הספק המנוע הוא מעל 0.5kW, אמור להיות לו אוברלוד להגנה מזרם יתר. תראה לפחות שמעכשיו יהיה...
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|