מאת:  shlomo1    Mar 18, 2022  ||  13:28


מדובר בשנאי מבדל או רגיל לא רלוונטי, הסיבה לשימוש בשנאי מבדל פריצה בצד ראשוני לא תשפיע על צד משני מכיוון שבשנאי מבדל אין סליל ראשוני מלופף על סליל משני כמו ברגיל. ולכן מאריקים צד משני ברגיל. בעוד שבשנאי מבדל אין בנייה סליל על סליל ולכן לא מאריקים צד משני. השאלה היא מה מסלול שהזרם יכול לזרום? במערכת מאורקת ישירות למשל מסלול הזרם יכול לעבור דרך הארקה (או גוף האגם חלילה) ועד לנקודת האפס בשנאי תלת פאזי או צד אחד בשנאי חד פאזי המאורק ישירות לאדמה!!! כאשר המערכת צפה כגון זינה צפה או הפרד מגן שהינו מקרה פרטי של זינה צפה, זרם העובר דרך המוליך ונוגע בגוף האדם אינו יכול לסגור מעגל בחזרה למקור המתח. 2 דרכים להתחשמל במערכות כאלו: 1. נגיעה ב 2 המוליכים כאשר הם חשופים L1, L2 בו זמנית כלומר מעבר חשמל מיד אחת לשנייה. אפשרות שנייה: זרם קיבולי ולכן מערכות מסוג אלו מוגבלות במרחק (אמנם לא מופיע בתקנות לגבי זינה צפה הגבלת אורך אבל גם שם יש הגבלה בפועל.למשל בבתי חולים איזור 2 זינה צפה נעשית דרך שנאי מבדל חד פאזי ולא יותר מ 6 בתי תקע).

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
זינה צפה   מניחשמל
  Mar 18, 2022 | 01:35
• 
אם   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Mar 18, 2022 | 13:28
• 
המשך   מניחשמל
  Mar 18, 2022 | 15:19

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message