מאת:
mirolib
Dec 23, 2021
||
09:46
באופן פרקטי, כל צרכן כזה הןא בסביבןת 13 אמ פר... ואם ישבו 2 על האפס... זה 26 אמפר ולא מומלץ עד מאד לגיד 2.5.
לפי חוק החשמל אם זה מזגן אז אםספקו עולה על 2000 קוט) חייב מעגל סופי בפני עצמו, כלומר שקע כח.
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2021 | 06:39
|
|
שלום, עלתה אליי שאלה מאחד החברים ורציתי לברר.
לנקודה מסויימת בבית יש הזנה לבית תקע ישירות מהלוח 3×2.5.
אותו אדם רצה בית תקע נוסף בסמוך לקיים.
לחבר במקביל 2 צרכנים שכל אחד מהם צורך 3kw.
האם ניתן למשוך גיד יחיד מהלוח בשטח חתך של 2.5ממ"ר
ולהשתמש בגישור לאפס והארקה מבית התקע הקיים הסמוך לו?
לפי התשובה שאני עניתי אני יודע שאסור מפאת זרמי קצר ועומסים כאלה ואחרים.
יש עיגון והסבר מפורט בחוק החשמל?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
בפשטות, אסןר
mirolib
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Dec 23, 2021 | 09:46 |
|
באופן פרקטי, כל צרכן כזה הןא בסביבןת 13 אמ פר... ואם ישבו 2 על האפס... זה 26 אמפר ולא מומלץ עד מאד לגיד 2.5.
לפי חוק החשמל אם זה מזגן אז אםספקו עולה על 2000 קוט) חייב מעגל סופי בפני עצמו, כלומר שקע כח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 23, 2021 | 10:18 |
|
הזרם שעובר בפאזה, עובר גם באפס...
|
|
|
|
|
|
|
|