במתקן המחובר במתח גבוה 22kV בוצעה החלפה של שנאי המתקן.
הנתונים הטכניים של השנאי החדש זהים לשנאי הקיים שהוחלף.
לאחר החלפת השנאי המתקן חובר מחדש למתח ובוצעה בדיקת כיוון סיבוב )סדר פאזות(.
בבדיקה התגלה כי כיוון הסיבוב של המנועים במתקן לאחר החלפת השנאי השתנה.
חשמלאי א' טען שיש להחליף בין שני מופעים בצד המתח הנמוך כדי לשנות את כיוון הסיבוב של המנועים במתקן.
חשמלאי ב' טען שיש להחליף בין שני מופעים בצד המתח הגבוה כדי לשנות את כיוון הסיבוב של המנועים במתקן.
|
|
|
•
|
שאלה ממבחן מהנדסים, מה לדעתכם התשוב
ronenbar1978
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 19, 2021 | 08:35
|
|
במתקן המחובר במתח גבוה 22kV בוצעה החלפה של שנאי המתקן.
הנתונים הטכניים של השנאי החדש זהים לשנאי הקיים שהוחלף.
לאחר החלפת השנאי המתקן חובר מחדש למתח ובוצעה בדיקת כיוון סיבוב )סדר פאזות(.
בבדיקה התגלה כי כיוון הסיבוב של המנועים במתקן לאחר החלפת השנאי השתנה.
חשמלאי א' טען שיש להחליף בין שני מופעים בצד המתח הנמוך כדי לשנות את כיוון הסיבוב של המנועים במתקן.
חשמלאי ב' טען שיש להחליף בין שני מופעים בצד המתח הגבוה כדי לשנות את כיוון הסיבוב של המנועים במתקן.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2021 | 18:48 |
|
קצת לענות לדעתי, מכיוון ששינוי פאזות במתח גבוה משנה את סיבוב וקטור המתח בשנאי, שינוי סדר פאזות בצד מתח נמוך אינו משפיע לדעתי, אך עבור מנועים במתקן למשל בהחלט זה לא משנה וניתן לשנות בין 2 פאזות בצד מתח נמוך. יש הבדל בין סדר פאזות לכיוון סיבוב.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 19, 2021 | 21:39 |
|
היות ואין שום מקורות מתח נוספים לא חושב שזה משנה מאיזה צד משנים את הפאזות עבור כיוון סיבוב מנועים למשל
|
|
|
|
|
|
|