מאת:  shlomo1    Nov 24, 2021  ||  08:25


הפעלה שם הלחצן או פיקוד נוסף, המעבר דרך מגע סגור בממסר 1 למשל מפעיל את ממסר 2 שסוגר מגע פתוח שלו ופותח מגע סגור שלו ולא מאפשר להיכנס לממסר 1 לעבודה גם אם מפעילים פיקוד נגדי. רק הפסקה והפעלה מחדש משנה מצב כך נוצר אינטרלוק חשמלי. את הכיוונים לא משנה אפשר לסמן. לא חייב שמוליך למעלה יפעיל אץ הממסר הימני והפוך. זה עניין של סימון

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מפסק כפול עם ממסר כפול   barg [קובץ מצורף: PNG]
  Nov 23, 2021 | 19:51
• 
מדובר   shlomo1 [קובץ מצורף: PNG]
  Nov 23, 2021 | 22:28
• 
רק   shlomo1
  Nov 24, 2021 | 00:40
• 
שירטוט   mosh
  Nov 24, 2021 | 07:38
• 
בכל   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Nov 24, 2021 | 08:25
• 
כן   mosh
  Nov 24, 2021 | 08:48
• 
צודק   shlomo1
  Nov 24, 2021 | 11:07
• 
מפסק כפול עם ממסר כפול   barg
  Nov 28, 2021 | 06:18
• 
בסדר   shlomo1
  Nov 28, 2021 | 18:58
• 
מוסיף שרטוט   shlomo1 [קובץ מצורף: JPG]
  Nov 28, 2021 | 19:18
° 
שלמה תודה רבה   barg
  Dec 09, 2021 | 09:37