|
|
|
|
המתח בהארקה
מאת:
מוישלע
Sep 17, 2021
||
00:53
שלום.
בדירה בעלת שלושה פאזות נמדד בכל פאזה המתח בין הפאזה להארקה פחות מהמתח בין הפאזה לאפס.
פאזה 1 המתח לאפס 240 ולהארקה 195.
פאזה 2 המתח לאפס כ 240 ולהארקה 220.
פאזה 3 המתח לאפס כ 255 ולהארקה 235.
מקבלים זרמים מידי פעם מהתנור.
יהיה טוב
|
|
|
•
|
המתח בהארקה
מוישלע
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Sep 17, 2021 | 00:53
|
|
שלום.
בדירה בעלת שלושה פאזות נמדד בכל פאזה המתח בין הפאזה להארקה פחות מהמתח בין הפאזה לאפס.
פאזה 1 המתח לאפס 240 ולהארקה 195.
פאזה 2 המתח לאפס כ 240 ולהארקה 220.
פאזה 3 המתח לאפס כ 255 ולהארקה 235.
מקבלים זרמים מידי פעם מהתנור.
יהיה טוב
|
|
|
|
|
•
|
לא אמור להיות מתח בין אפס להארקה
ziggyman
|
|
|
Sep 17, 2021 | 09:09 |
|
וגם המספרים שנתת משונים.
יתכן אפס רופף (סכנה גדולה לכל מכשירי החשמל בבית) וגם מחסור בהארקה.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|