מאת:  shlomo1    Aug 16, 2021  ||  07:43


זרמי התנעה של לדים אכן גבוהים מאוד. אני מניח שהשנאי 230/24,12V עם הספק 50VA. ומדובר בספוטים לדים 12V AC (האם צודק?) כך שלא מכיר מגבילי זרם התנעה למתחים כאלו. מציע לך לבדוק הדלקה כאשר הספוטים קרובים לשנאי מבחינת אורך מוליך. אם התופעה זהה למה שרשמת ואין שינוי ואכן זרמי התנעה הם המקור לבעיה. אפשר למשל לחבר טיימר 12V עם מגע יבש בעל השהייה בהפעלה. שיחובר במקביל ל 4 מנורות בהדלקה הראשונה ה 4 מנורות והטיימר יופעלו. דרך המגע היבש של הטיימר להעביר הזנה ל 3 הנורות הנותרות ולקבוע מספר שניות להדלקה. כך למעשה יצרת מדרג בהדלקות של הספוטים - 4 ידלקו ישר ו 3 יופעלו על ידי הטיימר. או להחליף לשנאי עם הספק גדול יותר כמו 75VA ולנסות.