תשובה
מאת:
אהרן דוד
Aug 09, 2021
||
21:54
ניתן גם לבצע הגדלת חיבור על החיבור היחיד הקיים גם בלי לפצל
|
|
|
•
|
שאלה בנושא פיצול הזנה לבית
shay32
|
|
|
Aug 08, 2021 | 16:53
|
|
שלום לכולם, אשמח לעזרתכם:
בבניין חדש שנבנה בשנה האחרונה יש 3 קומות + קומת מרתף. הבניין כולו פרטי ושייך לאדם אחד. במקור תוכנן להיות מפוצל ל2 דירות (קומת הכניסה+קומת המרתף כיחידת דיור אחת. 2 הקומות העליונות כיחידת דיור שנייה). בפילר של חח"י כבר בוצעה הכנה לכך וישנם 2 מונים עם 2 כבלי הזנה. כבל אחד מזין לוח ראשי בקומת הכניסה וכבל שני אמור להזין לוח ראשי בקומה השניה. החשמלאי שביצע את החשמל בבניין חיבר את הכבל של לוח החשמל בקומת הכניסה, וממנו הזין את שאר הלוחות בבניין. את הכבל הנוסף שמגיע מהפילר הכניס לקופסת חיבורים סגורה בצמוד ללוח בקומה השנייה. הוא הסביר לבעלים של הבניין שאסור לו לחבר 2 הזנות שונות באותו בניין כל עוד הבניין נחשב כיחידת דיור אחת (עדיין לא בוצעה הפרדה בפועל 2 יחידות שונות).
בפועל, הבניין מקבל היום רק 3*25 אמפר ולא עומד בעומס כאשר הבניין בפעילות שוטפת (מזגנים, דוד חשמל, תנורי אפיה ועוד).
אשמח לשמוע מכם:
א. האם אכן צודק החשמלאי ואין אפשרות במצב הקיים להזין חלק הבניין עם הכבל הנוסף שמגיע מהפילר?
ב. מה אתם מציעים לעשות במצב הנתון, בהנחה שיקח עוד פרק זמן לא קצר עד שיהיה ניתן להפריד לחלוטין בין הקומות בבניין?
סליחה על האריכות ותודה על העזרה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 08, 2021 | 21:22 |
|
מה שרשמת ואם הבנתי נכון. החשמלאי הזין אחרי המבטח הראשי של הלוח בקומת כניסה את הלוח הראשי בקומה 2. טוב עשה מכיוון שלפי דבריך הבניין כרגע מהווה מתקן דירתי אחד בעל 4 קומות . לפי תקנה מעגלים סופיים:
(ג) במתקן ביתי לא ימצא שום חלק של מעגל סופי הניזון מלוח ראשי אחד בשטח הניזון מלוח ראשי אחר פרט, למעגל אשר במוביל , בהתקנה סמויה, ללא תיבות.
למרות שיתכן שישנה הפרדת מעגלים בבנייה בין קומות מרתף וכניסה לקומות 1 ו 2. עדיין פעל החשמלאי נכון לדעתי. רק לאחר הפרדה כבמתוכנן בבנייה ניתן לבצע הזנות מהפילר כבתכנון הראשוני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2021 | 11:02 |
|
האם יש דרך להזין בכל זאת את הלוח בקומות העליונות באמצעות הכבל הנוסף שמגיע מהפילר (ומחובר כבר למונה של חח"י)? האם במידה ובעל הנכס יבנה קיר גבס מינימלי שחוצץ בין קומת הכניסה לקומות העליונות הדבר כן יתאפשר מבחינה חוקית?
תודה רבה!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2021 | 15:42 |
|
בעל הבית יבנה קיר שמהווה הפרדה מוחלטת בין הקומות כך שגישה תתאפשר על ידי הריסת הקיר אז לדעתי ניתן לחבר את ההזנה השנייה. יחד עם זאת יש לוודא שאין ערבוב מעגלים כפי שמופיע בתקנת החשמל שצוינה לעיל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2021 | 21:54 |
|
ניתן גם לבצע הגדלת חיבור על החיבור היחיד הקיים גם בלי לפצל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 10, 2021 | 07:11 |
|
אך מעבר להתעסקות שוב מול חח"י שזה שינוי יסודי בפני עצמו עם כל הכרוך בכך שאם יעשה כן. זה לטווח ארוך. אני מניח שיש יתרון וחסרון לכל דבר. לעניות דעתי עדיף הזנת המבנה על ידי 2 כבלים. למשל: כבל אחד שמזין את כל המבנה שחלילה יפגע בעתיד. כל המבנה יהיה ללא חשמל (אלא אם דאג למקור חילופי). בנוסף יש לבדוק את השטח של הכבל שיזין את המבנה כולו מבחינת עומס (לדעתי למבנה שכזה בתצורה של כבל אחד מזין, מינימום 5×16)
|
|
|
|
|
|
|