שלום
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
שלום   

מאת:  shlomo1    Aug 02, 2021  ||  19:32


אני מפנה אותך לתקנות החשמל "הארקות יסוד" תקנה 2
(ב) "כל מבנה אשר לו יסודות באדמה יצויד בהארקת יסוד".
(ג) "על אף האמור בתקנת משנה (ב) אין חובה להתקין הארקת יסוד למבנה קיים שאין בו הארקת יסוד, אולם אם תותקן הארקת יסוד היא תחובר למערכת ההארקה הקיימת במבנה".
לכאורה על פניו נראה כי אם קיים מבנה ללא הארקת יסוד ובוצעה תוספת בנייה עם הארקת יסוד בצמוד יש לחבר בין ההארקות! כך נוצרת מערכת הארקה אופקית רציפה אחת למבנה.
השאלה היא אם הפוך ביצעת תוספת בטון והנחת רשת למבנה עם הארקת יסוד, האם יש לחבר את הרשת ליסודות מבנה הקיימים? לדעתי התשובה היא כן!! על מנת להגיע לאותה מטרה הנזכרת לעיל. מכיוון שהמחסן מפח ויושב על הבטון , לדעתי אתה יכול לפני היציקה להוציא קוץ מהרשת בסמוך למיקום המחסן. עם ריתוך ברזל לחיבור, ולחבר את המחסן המתכתי שזה יותר קשיח מחיבור המחסן לגיד הארקה דרך כבל מזין. במידה ולא מתאים לך, אתה יכול להזין את המחסן בכבל 3x2.5 דרך צינור קשיח דרך הרצפה או 3x4 נחושת במידה והחלטת בכבל עילי. פחת בטור לראשי אפשרי רק בכל פעם שיופעל גם הפחת הראשי יופעל לרוב. לכן ניתן להוציא בלוח כבל אחרי הראשי שיוזן בפחת משלו במקביל לפחת הראשי בבית ולהזין דרך C16 את השקעים כולל הארקת המחסן (במידה ולא הוצאת קוץ מהרשת בבטון). במידה והחלטת להוציא קוץ מהרשת אין צורך לחבר את המחסן לגיד ההארקה בכבל, רק את השקעים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חיבור הארקה והזנת חשמל למחסן דרך לו   סטיב
  Aug 02, 2021 | 12:28
• 
שלום   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Aug 02, 2021 | 19:32

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 