4 ממ"ר נחושת 90 מעלות   

מאת:  yardeny    May 31, 2021  ||  21:03


מספיק כמעט בכל מקרה עבור 25 אמפר זרם עבודה.
כעת את צריך לבדוק מסביב אם יש בעיה.
האם יש עימו עוד 20 כבלים צמודים אליו?
האם אורך המעגל רב מידיי?
כל אלו מוסיפים מקדמים לחישוב הזרם המתאים לכבל, אם הכל במקומו מונח, לא צריכה להיות בעיה עם 4 ממ"ר n2xy שיוזן ממא"ז 25 אמפר.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
.מוליך 4 מ"מ מחובר למא"ז 25A   יוסף שניר
  May 25, 2021 | 06:37
• 
התאמה לתקנות חשמל   asis13
  May 29, 2021 | 09:40
• 
4 ממ"ר נחושת 90 מעלות   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  May 31, 2021 | 21:03
• 
תשובה   רועי חזן
  Jun 01, 2021 | 10:14