מאת:  shlomo1    May 30, 2021  ||  05:29


ישנו מגע בין המוליך אפס להארקה כאשר אין צרכן בשקע שהרי זה סוג של איפוס, והפחת נופל (לא תמיד זה קורה). סעיף 2 עונה על כך. אם ישנו מגע בין מוליך האפס להארקה והפחת אינו נופל רק כאשר מרימים מא"ז סעיף 4 עונה על כך ובכל מקרה תמצא את המעגל הבעייתי. לגבי סעיף 2, ברגע שמוליך האפס מנותק מפס האפסים הוא אינו מוליך אפס יותר, אלא סתם מוליך שמחובר לאחת הנקודות בשקע או לצד של מנורה למשל. אתה יכול כמובן לנתק את כל המכשירים להוריד מא"זים וכדומה ולבצע בדיקה באמצעות מכשיר בדיקת בידוד. כמה חיים קלים יהיו לך באיתור האפס התקול למשל תלוי כמובן. למשל בבית ישן שהוסיפו לו המון מעגלים בתשתית והשאירו לוח עם מעט מא"זים סביר להניח שיהיו לך חיים קשים

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
זליגה   david66
  Aug 14, 2008 | 21:10
• 
סדר פעולות באיתור תקלה.   bobi
  Aug 14, 2008 | 21:57
• 
סדר פעולות   mosh
  May 28, 2021 | 16:32
• 
לא הבנתי   shlomo1
  May 29, 2021 | 18:02
• 
הסבר   mosh
  May 30, 2021 | 00:18
• 
אם   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  May 30, 2021 | 05:29
• 
לשלמה   mosh
  May 30, 2021 | 14:04