מאת:  mosh    May 30, 2021  ||  00:18


אני מניח שסעיף 4 הנ"ל הוא גם המשך למקרה שתואר בסעיף 3.

זאת אומרת: נכון שבסעיף 3 נמצא האפס ה"תקול" (כמובן באופן שהזליגה מהאפס. וזאת רואים משום שהפחת לא עולה גם כשהמאזי"ם למטה), ע"י ניתוק מפס אפסים עד לאיתור וכו'.
אך כעת אנו רוצים לדעת לאיזה מא"ז ומעגל משתייך אותו האפס (ע"מ שנוכל לדעת באיזה חלק של הבית לחפש את התקלה)?

פה נכנס סעיף 4 ואומר: שע"י הרמת המאזי"ם ניתן לזהות זאת. וזאת משום שכעת כשהאפס מנותק מפס האפסים, ברגע שיהא זרם במעגל לו הוא משתייך מיד יקפוץ הפחת (משום שכעת הזרם ימשיך כולו רק לאדמה שהרי האפס מנותק מפס האפסים - ומצד שני הוא נוגע איפהשהוא במוליך הארקה). כך שבעצם המא"ז שנרים שגורם לקפיצת הפחת, אליו משתייך האפס הנ"ל. (נכון שניתן לראות גם באופן ויזואלי לאיזה מא"ז משתייך אותו האפס, אך לא תמיד זה ברור ונח).

עכשיו זה גם ברור שהפחת תקין, שאם לא כן, הרי הוא לא היה קופץ מלכתחילה.

השאלה הייתה בכל מקרה, אם זה תקין לגרום בכוונה לזרם דרך האדמה ע"י ביצוע הסעיף הנ"ל, וע"מ לזהות לאיזה מא"ז משתייך האפס הנ"ל? או שלא.

ואם לא (וגם אם כן), אילו עוד דרכים מומלצות לצורך זיהוי המא"ז אליו משתייך האפס התקול שנותק?

תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
זליגה   david66
  Aug 14, 2008 | 21:10
• 
סדר פעולות באיתור תקלה.   bobi
  Aug 14, 2008 | 21:57
• 
סדר פעולות   mosh
  May 28, 2021 | 16:32
• 
לא הבנתי   shlomo1
  May 29, 2021 | 18:02
• 
הסבר   mosh   > את/ה נמצא כאן
  May 30, 2021 | 00:18
• 
אם   shlomo1
  May 30, 2021 | 05:29
• 
לשלמה   mosh
  May 30, 2021 | 14:04