לא הבנתי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לא הבנתי   

מאת:  shlomo1    May 29, 2021  ||  18:02


את מה שרשמת, לסמוך על הפחת? על פי רוב שהפחת אינו מגיב והארקה תקינה מדובר בתקלה מכנית בפחת עצמו (לחיצה על T תאשר זאת). מאחר והשואל טוען שהפחת כן הגיב ולמרות זאת החליף בחדש. מה הבעיה לבצע את סעיף 4? אתה מרים מא"ז הפחת יגיב בזמן שלא יעלה על 300 מילישניות ותאתר את המא"ז ששייך למעגל התקול. לפי מה שהבנתי ובמידה ואני לא טועה, בסעיף 2 התייחס BOBI לאפס תקול שכל המא"זים למטה ועדיין הפחת לא עולה, מנתקים את הצרכנים ומפרקים אפס של כל מעגל מפס אפסים עד שהפחת עולה ועדיין המא"זים למטה ומאתרים את המעגל. לעומתו סעיף 4 שמדבר כאשר כל המא"זים למטה והפחת כן עולה ואז מבצעים הרמת מא"ז לפי התור לוודא איזה מעגל בעייתי ללא צורך בהוצאת צרכנים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
זליגה   david66
  Aug 14, 2008 | 21:10
• 
סדר פעולות באיתור תקלה.   bobi
  Aug 14, 2008 | 21:57
• 
סדר פעולות   mosh
  May 28, 2021 | 16:32
• 
לא הבנתי   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  May 29, 2021 | 18:02
• 
הסבר   mosh
  May 30, 2021 | 00:18
• 
אם   shlomo1
  May 30, 2021 | 05:29
• 
לשלמה   mosh
  May 30, 2021 | 14:04