May 25, 2021 | 06:37
|
|
האם .מוליך 4 מ"מ XLPE מחובר למא"ז 25A , האם תקין?
נפסל ע"י בודק חח"י בטענה כי הזרם גבוה מדי למוליך הנ"ל.
זאת בניגוד ל טבלה 90.3 בתקנות החשמל.
דעתכם?
Yossnir
|
|
|
|
|
•
|
התאמה לתקנות חשמל
asis13
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 29, 2021 | 09:40 |
|
שלום
קצת קשה לשפוט כי הנתונים שמסרת חלקיים
שיטת התקנה , מרחקים , מקדמים שונים וכו'
בכל מקרה בודק חברת חשמל חייב לבדוק עפ"י חוק החשמל ואם יש איזה סתירה אפשר לערער למנהל מעליו.
על פניו ועל פי רוב כבל 4 עם בידוד 90 מעלות מוגן היטב ע"י מא"ז 25 אמפר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 31, 2021 | 21:03 |
|
מספיק כמעט בכל מקרה עבור 25 אמפר זרם עבודה.
כעת את צריך לבדוק מסביב אם יש בעיה.
האם יש עימו עוד 20 כבלים צמודים אליו?
האם אורך המעגל רב מידיי?
כל אלו מוסיפים מקדמים לחישוב הזרם המתאים לכבל, אם הכל במקומו מונח, לא צריכה להיות בעיה עם 4 ממ"ר n2xy שיוזן ממא"ז 25 אמפר.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 01, 2021 | 10:14 |
|
קיים בהמון מקומות שאני נתקל בהם. הכל תלוי כמו שכבר נאמר לפני בתנאי ההתקנה. בנאים המקלים ביותר זה מתאפשר. לעומת זאת כבר מדובר בתיול תחת הטיח או תעלה עם כבלים בקרבתו וכדומה זה כבר לא מתאפשר. תן יותר פרטים על התוואי של הכבל במדויק ואת לך תשובה חד משמעית.
|
|
|
|
|
|
|