May 07, 2021 | 00:03
|
|
שלום
הגעתי למתקן שיש בו לוח חשמל ראשי שמוזן מ 3x80A ומימנו יש יציאה ללוח משנה שמוזן בכבל בעובי 5x4 ממ" בלוח הראשי הרכיבו מא"ז של 3x40A ואילו בלוח המשנה הראשי הוא 3x25A הרעיון היה שלא יהיה מצב שהמא"ז בלוח הראשי יקפוץ כתוצאה של עומס/קצר ,
השאלה האם זה נכון לעשות או שיש להרכיב גם בלוח הראשי מא"ז של 3x25A אבל אז יש סיכוי גדול שהוא גם יקפוץ במקרה של עומס/קצר והבעיה במתקן שהלוח הראשי רחוק מהלוח המשני ואין כך כל גישה נוחה אליו ולכן העדפה זה לטפל בלוח המישני במקרה של מא"ז שקפץ
בנוסף יש צורך להעביר קו נוסף ללוח המשני הפעם של 3x40A שיהיה על גבי מוליך
בכבל של 5X10 ממ"
השאלה האם גם כאן כדי להתקין בלוח הראשי מא"ז של 3x50A כדי לגרום שלא יהיה מצב שהוא יקפוץ במקרה של עומס והבלוח המשנה להתקין 3x40A או להתקין בשני הלוחות מא"ז של 3x40A
מלבד אותו מתקן לא יצא לי לראות מצב שהתקינו מא"ז גבוהה יותר בלוח הראשי ואילו נמוך יותר בלוח משני אני מכיר שעושים דברים כאילו כאשר הכבל הוא בעל יכולת העמסה גבוהה יותר אבל לא נתקלתי במצב שבו יוצרים הבדל כזה.
השאלה האם נכון לעשות את זה , מה אומר החוק לגבי המצב הזה והאם זה דבר מקובל במקרה כזה של בעיה בגישה ללוח ראשי.
אשמח לתשובתכם
תודה
תמיר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 08, 2021 | 07:30 |
|
היי תמיר,להערכתי המצב הוא תקין מכיוון שהמפסק בלוח המשני מגן על הכבל המזין אותו דהיינו 3*25 ובכך הזרם בכבל לא יכול לעבור ביותר מ25*1.45 כנהוג בהגנה בפני עומסים לכן כבל ההזנה מקבל את ההגנה הראויה לו.
למשל בדירות מגורים הלוח הראשי היה מקבל גידים של 4 מ"מ למפסק הגנה ראשי של 25 אמפר ואילו הפיוז של חברת חשמל היה 35,העיקר שהמפסק הראשי יגן על כבל המזין אותו.
למאמרים נוספים אפשר להכנס לאתר שלי בלחיצה על " חשמלאי בירושלים":
חשמלאי בירושלים
https://simchon-electricity.co.il
קישור מצורף:
חשמלאי בירושלים
|
|
|
|
|
•
|
הגנה בפני עומס
shai231
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 08, 2021 | 07:48 |
|
למאמרים נוספים אפשר להכנס לאתר שלי בלחיצה על "<a target='_blank' class='blue14link' href='https://simchon-electricity.co.il' rel='dofollow'>חשמלאי בירושלים</a>":<BR>
<a target='_blank' class='blue14link' href='https://simchon-electricity.co.il' rel='dofollow'>חשמלאי בירושלים</a><BR>
https://simchon-electricity.co.il
<br>
<br>
<div class="red14"><b>קישור מצורף:</b></div>
<a class="black14" style="cursor:pointer; text-decoration:underline" href="https://simchon-electricity.co.il" target="_blank" rel='dofollow'>חשמלאי בירושלים</a>
<br>
<br>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding:4px;">
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|