הגנה בפני עומס   

מאת:  shai231    May 08, 2021  ||  07:30


היי תמיר,להערכתי המצב הוא תקין מכיוון שהמפסק בלוח המשני מגן על הכבל המזין אותו דהיינו 3*25 ובכך הזרם בכבל לא יכול לעבור ביותר מ25*1.45 כנהוג בהגנה בפני עומסים לכן כבל ההזנה מקבל את ההגנה הראויה לו.

למשל בדירות מגורים הלוח הראשי היה מקבל גידים של 4 מ"מ למפסק הגנה ראשי של 25 אמפר ואילו הפיוז של חברת חשמל היה 35,העיקר שהמפסק הראשי יגן על כבל המזין אותו.