שלום, אני אינני איש מקצוע ואיש מקצוע כבר הוזמן לבדיקה של הפחת. בכל זאת מנסה להחכים קצת איפה שאפשר...
בבית חדש תלת פאזי יש נפילה של הפחת אחת למספר ימים/שבועות בדר"כ בשעות הבוקר המוקדמות לעיתים בשעות אחרות לא הצלחתי לקבוע חוקיות כלשהי.
לאחר נפילה, הרמה מידית של הפחת והכל בסדר - ללא נפילה נוספת במשך ימים או שבועות.
במעבר לבית זה, בחוסר תשומת לב, חובר מיקרוגל ייבוא מגרמניה בעל תקע שוקו ישירות לשקע כח ללא מתאם להארקה (המיקרו נותק והיום אחבר מתאם).
מעבר לסכנה שהיינו חשופים אליה, האם ייתכן קשר בין חוסר הארקה במוצר חשמלי לבין נפילה רנדומלית של הפחת.
תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 08, 2021 | 15:14 |
|
כשהארקה לא מחוברת זה דווקא יקטין את הסיכוי שהפחת יקפוץ.
יכול להיות אולי בסיטואציה מאד מסוימת שתהיה לזה השפעה הפוכה אבל לא סביר.
סביר להניח שיש לך זליגה באחד המעגלים.
אולי לחות שחודרת לקופסת חיבורים או משהו בסגנון.
יש לבדוק בתחילה את הקווים באמצעות מגר.
במידה ולא מוצאים, לרוב אין מנוס מבדיקה איטית שמתבססת על חלוקת הלוח למספר פחתים וצמצום החשודים לפי הפחת שקופץ.
לפעמים בהחלט ייתכן מצב שחלוקת הלוח למספר פחתים יעלים את הבעיה, שכן מקורה הוא בהצטברות מספר זליגות קטנות וכאשר הן מתפצלות למספר פחתים, הן לא מספיק חזקות כדי להפילו.
|
|
|
|
|
•
|