בדיקת בידוד
מאת:
רועי חזן
Mar 05, 2021
||
06:53
בדיקת בידוד תאתר לך את הבעיה
|
|
|
•
|
|
|
Mar 03, 2021 | 11:49
|
|
המסר פחת קופץ לי רק בשעות הערב, גם כששום מוצר חשמלי לא עובד
ניסו להחליף ממסר , והבעייה עדיין נשארה.
הבעייה היא רק בשעות הערב. בשעות היום החשמל תקין.
מישהו מכיר??
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 03, 2021 | 14:20 |
|
מישהו פה בפורום העלה בעבר פתרון אפשרי -
אם יש לך מקפיא נו-פרוסט, יש בו גוף חימום להפשרה שפועל אחת לכמה שעות.
יתכן שהוא תקול, תבדוק אם כשהמקרר מנותק זה גם קופץ.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 04, 2021 | 12:24 |
|
באחד החדרים בבית ישנם שני שקעים קרובים . בשקע 1 מתח בין פאזה לאפס 230 וולט . ובין פאזה לארקה 20 מיליוולט. בשקע 2 מתח בין פאזה לאפס 230 וולט ובין פאזה לאדמה 90 וולט . בין אפס לאדמה 100 מיליוולט - מה ההסבר?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 05, 2021 | 06:53 |
|
בדיקת בידוד תאתר לך את הבעיה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 08, 2021 | 06:50 |
|
את הבעיה ניתן למצוא באמצעות מגר בלוח עם הרבה סבלנות
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|