האם זה נכון לחבר טוסטר אובן שצורך 1500-2000W לשקע 10A עם חוטים של 1.5? (יהיה מחובר לבדו לשקע בלי מכשירים נוספים).
מדובר בדירה ישנה, לכן ככל הנראה החוטים מאחורי השקע הם 1.5.
תודה רבה.
|
|
|
•
|
שקע לטוסטר אובן
wz4
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Mar 02, 2021 | 12:43
|
|
שלום,
האם זה נכון לחבר טוסטר אובן שצורך 1500-2000W לשקע 10A עם חוטים של 1.5? (יהיה מחובר לבדו לשקע בלי מכשירים נוספים).
מדובר בדירה ישנה, לכן ככל הנראה החוטים מאחורי השקע הם 1.5.
תודה רבה.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 09, 2021 | 11:59 |
|
ע"פ תקן שקע כזה צריך להיות שקע כח (כלומר, מחובר ישירות ללוח עם כבל 2.5). לעבוד זה יעבוד אבל לחלק מהתקנים יש הגיון. מבחינת הפקק אכן אפשר להסתפק ב10A
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2021 | 11:03 |
|
מעגלים סופיים תנור אפייה מוגדר כצרכן בעל מעגל מיוחד המיועד לו. תקנות אלו משנת 84 שתנורי אפייה היו משולבים גז חשמל, ובעלי גופי חימום אפייה תחתונה ועליונה, טורבו וגריל שהיה ניתן להגיע לצריכה מעל 2000 וואט ולכן ראה המחוקק לחייב מעגל ייעודי, גם למכונת כביסה וגם לבוילרים שרבים מהם בעלי גוף חימום 2500 וואט. אם אני זוכר נכון וועדת הפירושים המליצה בעבר (לא נכנס לתקנות) בעקבות ריבוי מכשירים כצרכנות, להכניס תיקון שצרכנים חד מופעיים בעלי הספק מעל 2000 וואט יחויבו במעגל נפרד אך לא יושם העניין. הלקוח למשל יכול שיהיה ברשותו תנור גומחה או משולב בעל הספק גבוה בעל מעגל מיוחד לו ובנוסף טוסטר אובן בכל הספק 1500 וואט שגם אינו מכשיר נייח (הרי גם קומקום חשמלי בעלי הספקים כאלו, האם צריך למשוך מעגל נפרד עבורו?) .
|
|
|
|
|
|
|