תשובה ל-1.   

מאת:  pcl    Feb 28, 2021  ||  20:11


א. תוודא שהתקע שאתה רוצה להתחבר אליו, יש לו בארון חשמל פקק שרשום עליו C16 ולא C10.

ב. רצוי לוודא שהחוטי חשמל של התקע הם בעובי 2.5 ממ"ר (אם הפקק הוא 16 מסתבר שזה כך, אבל עלול להיות שמישהו הגדיל פקק בלי להחליף חוטים, במיוחד אם מדובר בדירה ישנה). בנוסף רצוי לחזק חיבורים לכל אורך הקו.

ג. תקח בחשבון שלא תוכל להפעיל במעגל הזה (תקעים נוספים שמחוברים לאותו פקק בארון חשמל) צרכנים כבדים כמו למשל קומקום. מטען או אפילו בלנדר יד וכדו' יש סיכוי שיעבוד בלי בעיה.

ד. אם גודל החיבור שלך לחברת חשמל הוא 25 אמפר, לא תוכל להפעיל בבית כמעט כלום כשהכיריים יעבדו בהספק גבוה. מזגן גדול, מכונת כביסה, בוילר וכו' יחד עם הכיריים יפילו לך את החשמל. אם יש לך 40 אמפר אז אתה פחות מוגבל.

ה. אם לפי היצרן/החנות הוא אמור להתחבר לתקע רגיל, מסתבר שגם הפעלה של שתי סירים על טורבו לא יעבור את ה-16 אמפר. יש סוגי כיריים שאפשר להגדיר בהם מה ההספק המקסימלי שיתאפשר בהם כדי שלא לגרום לנפילות חשמל.