עד
מאת:
shlomo1
Feb 07, 2021
||
19:33
כמה שאני יודע, שרשור שקעים כאשר המרחק בין מרכזי השקעים לא יעלה מעל 30 ס"מ לפי החוק נבע מחשש שבהתקנה סמויה לא יהיה מצב שלמשל מרחק העולה מעל 30 ס"מ למשל מטר עלול אדם לקדוח בין השקעים ולפגוע במוביל עם המוליכים. כמובן שיש אפשרות בהתקנה של קופסה חיבורים קבועה ויציאה לגופים סבבה. ואם מדובר במספר גופים קטן למשל שכן יש אפשרות לשרשר בין קופסאות חיבורים תיקניות עם מוליכים במוביל כבה מאליו כאשר מכל קופסה כזאת יוצאים לגוף תאורה איפה הבעיה פה? אני לא מכיר איסור בעניין אם יש איזה תקנה שאוסרת אשמח לדעת
|
|
|
•
|
שרשור ספוטים בתקרת גבס
pcl
|
|
|
Feb 04, 2021 | 01:13
|
|
איך הכי פרקטי לשרשר ספוטים בתקרת גבס?
צריך גם להיות 100% תקני, דירה לפני ביקורת חח"י.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 05:12 |
|
ניתן לשרשר בכבילה (לא פנדל) או מוליכים 1 במוביל כמו צינור שרשורי למשל מחומר הכבה מאליו. חיבורי המהדקים בתוך קופסת מיני (להכנסתם בתוך החור בגבס) ip55 ו 850 מעלות עם ת"י.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 15:41 |
|
תודה על התשובה.
מבחינת בודקי חח"י:
צינור שרשורי יעבור ביקורת או שחייב מריכף?
את הקופסאות אפשר "לזרוק" או שצריך לקבע אותם?
לשרשר בכבילה נשמע לי בעייתי, אני לא יודע עד כמה המקום צריך להיות "גישה קשה" כדי שזה יהיה מותר.
מדובר בדירה חדשה בפרוייקט שעוד לא קיבל טופס 4, אני מעדיף לא לעגל פינות, לא רוצה שהחשמלאי של הקבלן יגלגל עלי פסילה של ביקורת...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 04, 2021 | 16:30 |
|
שלא הבנתי אותך נכון. כאשר מדובר בתקרה פריקה שניתן לחבר לתקרת בטון קופסאות הסתעפות לתאורה ומשם להסתעף בכבלים במריכף לגופים זה דבר אחד. כאשר מדובר בתקרת גבס בנויה עם קדח לספוטים (כמה בערך? 8-8.5 ס"מ קדח?) איך בדיוק אפשר לקבע את הקופסאות ולמה צריך? מעבר לכך צינור שרשורי ירוק כבה מאליו בהחלט תקני לדעתי להתקנה מעל תקרת גבס. ושוב, אם יש לך למשל מספר גופים בטור למה לא לשרשר עם מוביל המוזכר לעיל ועם קופסאות תקינות למהדקים? ואם קשה עם כבלים אפשרי עם מוליכים. מדוע זה לעגל פינה. אשמח להבין יותר, יתכן שפספסתי משהו
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2021 | 18:10 |
|
אסור לשרשר גופים כמו שאסור לשרשר שקעים.
צריך לצאת מקופסאות חיבורים לגופים בלבד. איפה מצאתם היתר בחוק לשרשר גופים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 07, 2021 | 19:33 |
|
כמה שאני יודע, שרשור שקעים כאשר המרחק בין מרכזי השקעים לא יעלה מעל 30 ס"מ לפי החוק נבע מחשש שבהתקנה סמויה לא יהיה מצב שלמשל מרחק העולה מעל 30 ס"מ למשל מטר עלול אדם לקדוח בין השקעים ולפגוע במוביל עם המוליכים. כמובן שיש אפשרות בהתקנה של קופסה חיבורים קבועה ויציאה לגופים סבבה. ואם מדובר במספר גופים קטן למשל שכן יש אפשרות לשרשר בין קופסאות חיבורים תיקניות עם מוליכים במוביל כבה מאליו כאשר מכל קופסה כזאת יוצאים לגוף תאורה איפה הבעיה פה? אני לא מכיר איסור בעניין אם יש איזה תקנה שאוסרת אשמח לדעת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 08, 2021 | 18:36 |
|
הדרך היחידה שאני מכיר ויודע שהיא מותרת לשרשר גופים היא כאשר ליד כל גוף מתקינים קופסת חיבורים וממנה יוצאים לגוף ולקופסא הבאה גוף וקופסה הבאה וכן על זה הדרך.
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|