הגדלת תלת פאזי 3x25 ל 3x35,האם אפשר
מאת:
stas12
Feb 06, 2021
||
15:25
היי,
יש לי כיום בדירה חיבור של 3X25A.
אני רוצה להוסיף אליו עוד 3X10A בשביל הטענת רכב חשמלי.
המונה הוא 3X40A. בין המונה לממת ראשי יש פיוז של 3X35A.
אני רוצה להגדיל את החיבור הביתי ל 3X35A, האם זה ניתן תיאורתית?
בגלל שאין ממת של 3X35A, חשבתי לשים אחד של 3X40A ואז לפצל אותו ל 3X25 של הדירה, ועוד 3X10A לעמדת טעינה.
האם לדעתכם אפשרי?
תודה
|
|
|
•
|
הגדלת תלת פאזי 3x25 ל 3x35,האם אפשר
stas12
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Feb 06, 2021 | 15:25
|
|
היי,
יש לי כיום בדירה חיבור של 3X25A.
אני רוצה להוסיף אליו עוד 3X10A בשביל הטענת רכב חשמלי.
המונה הוא 3X40A. בין המונה לממת ראשי יש פיוז של 3X35A.
אני רוצה להגדיל את החיבור הביתי ל 3X35A, האם זה ניתן תיאורתית?
בגלל שאין ממת של 3X35A, חשבתי לשים אחד של 3X40A ואז לפצל אותו ל 3X25 של הדירה, ועוד 3X10A לעמדת טעינה.
האם לדעתכם אפשרי?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 06, 2021 | 18:12 |
|
בהחלט להזמין גודל חיבור 3x40 (הגדלת החיבור נעשית באמצעות פנייה לחברת חשמל ולא החלפה על דעת עצמך למא"ז גדול יותר כמובן). לאחר פרוצדורת התשלומים והכנת המתקן על ידי החשמלאי שלך ולאחר טסט מוצלח על ידי חברת חשמל הם כבר יחליפו לך למונה אחר עם זרם מקסימלי 100 אמפר.
פיוזים של חברת חשמל הם מתעסקים איתם. החשמלי שלך מכין עד הלוח הביתי כולל. אתה בהחלט יכול להתקין 3x40 וראשי וממנו להתפצל ל 2. מא"ז אחד עבור הבית 3x25 ומא"ז 3x10. אחרי כל מא"ז להתקין ממסר פחת (במידה ואין לך מקום בלוח ניתן לצאת מהלוח הראשי עם כבל מתאים ללוח נוסף רצוי ליד עמדת הטעינה במידה ולא מתאפשר להתקין בלוח הדרתי את כל המא"זים). על ידי כך כל זליגה מהעמדת טעינה אינה תשפיע על הדירה והפוך. אין לי מושג אם חברת חשמל בכלל מתעסקת עם בדיקות עמדות טעינות רכב. לכן אם כן אשמח אם מישהו מחברי האתר יעדכן, אם לא, תצטרך ומומלץ ביותר להביא אישור בדיקת בודק חיצוני לעמדה! ישנן הנחיות של מנהל החשמל לגבי עמדות התקנת רכב. אני מצרף לך
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/hanhayot_minhal
|
|
|
|
|
°
|
מה העלות של הגדלת חיבור?