אני לא הייתי מסתכן
מאת:
niv
Oct 29, 2020
||
01:35
בפונקציה של ה 500V אני משתמש רק בבדיקת תשתית.
אם יוצא לבדוק מכשיר חשמלי, אני מעדיף לבדוק ב-230V
|
|
|
•
|
|
|
Oct 28, 2020 | 21:12
|
|
רציתי לשאול האם מותר לבדוק מכשיר חשמלי הכולל בתוכו לוח (פיקוד) אלקטרוני, בין הפאזה להארקה במתח של 500V?
האם זה נכון שכרטיסים אלקטרוניים מוארקים? ואם כן האם הכרטיס יישרף בעת הבדיקה? תודה לכולם מראש.
|
|
|
|
|
•
|
אני לא הייתי מסתכן
niv
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 29, 2020 | 01:35 |
|
בפונקציה של ה 500V אני משתמש רק בבדיקת תשתית.
אם יוצא לבדוק מכשיר חשמלי, אני מעדיף לבדוק ב-230V
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 03, 2020 | 18:57 |
|
במכשיר הבדיקה שלי אין פונקציית 250V, יש 500 ו-1000.
ואם היצרן היפני ייצר אותו כך, אזי הוא יודע מה שהוא עושה.
אני בודק בידוד במעגלים (וזה ניכנס גם למכשירים) בין פאזה להארקה, ואין נזק למכשירים.
כל בודקי חברת חשמל שראיתי (בעיניים שלי ממש לידי) נוהגים כך:
מכניסים בדיקת בידוד בין פאזה להארקה, ובין אפס להארקה מבלי שבעל הבית
יוציא את מכשירי החשמל מהשקעים.
לא ראיתי שבודק שרף מכשיר חשמלי כתוצאה מההתנהלות הזאת.
ואפילו מכשירי חשמל הכי רגישים כמו: מחשבים חדישים וטלוויזיות חכמות הכי חדישות
חוטפות 500V בבדיקה ולא קורה דבר רע.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 06, 2020 | 09:36 |
|
חברים בדקתי עשרות פעמים עם מתח של 500V עד שחשמלאי אחד העיר לי שאני עלול לשרוף מכשירים אלקטרוניים ולכן העלתי את הנושא.
שאלתי אותו אם כן איך זה יכול להיות שאף פעם לא שרפתי שום מכשיר אלקטרוני מבלי לנתק אף מכשיר מהשקע והוא נשאר בלי מילים כמו "מוזר מאוד" "כנראה היה לך מזל" בקיצור מהנסיון שלי לא קורה כלום אבל הוא הצליח להקפיץ לי את הלב.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 09, 2020 | 21:42 |
|
הייתי רוצה לשמוע תשובה של מהנדס אלקטרוניקה שמבין איך בבירור עובד לוח אלקטרוני, מדוע הוא מוארק והאם זה באמת עלול לגרום לבעיה כלשהי
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 10, 2020 | 12:17 |
|
בפורום של אריאל סגל (קישור) הוא ממליץ לנתק צרכנים אלקטרוניים, והצעת פתרון
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 11, 2020 | 21:27 |
|
אם כן לפי מה שאריאל כותב זה עלול לשרוף גופי תאורה הכוללים משנק אלקטרוני או לדים. אז חזרנו לאותה נקודה שאכן יש סיכון לבצע את הבדיקה הנ"ל מבלי לנתק מכשירים אלקטרוניים וגופי תאורה רגישים.
"אריאל שלום
שמעתי לאחרונה על מקרה שדרייבר של נורות לד “נשרף” בעקבות בדיקת מגר.
האם ידוע על תופעה כזו?
האם יש המלצה לנתק מכשירים רגישים לפני בדיקת מגר?
27 במרץ 2019 בשעה 20:33#107804
arielsegal
מנהל בפורום
שלום, חד משמעית יש לנתק צרכנים אלקטרוניים (במיוחד צרכנים באיכות נמוכה) לפני בדיקת התנגדות בידוד. בדיקת התנגדות בידוד תפקידה לבדוק התנגדות בין פאזה או אפס להארקה.
מומלץ לקצר בין מוליך הפאזה והאפס ולבדוק את התנגדות הבידוד כשהם מקוצרים. במקרה זה לא צפוי להגרם נזק.
|
|
|
|
|
|
|