אני התלבטי אבל מסכים איתך שלמה זה יכול להיות כאב ראש לא קטן כי גם העבודה
בלוח החדש זה לא משהו . גם כך אני לא מבין איך היא תצליח לחיות עם המצב
אם הנתיכים של חברת החשמל הם 35 A .אני חושד שאולי החליפו לה גם את
הנתיכים של חברת החשמל כי יש גישה אליהם זה בית ישן
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
•
|
|
|
Oct 03, 2020 | 11:00
|
|
לקוחה שלי שהחיבור הראשי של חברת חשמל על פי חברת חשמל הוא 3X25 .
הגדילו את הראשי בלוח ל 3X32 בעבר . יש לה עוד שני צרכנים המחוברים ללוח
של הבית. לארונה פנתה אלי להגדיל את הראשי בלוח ל 3X63 ואני לא הסכמתי ובכול
זאת הביא חשמלאי אחר שעשה את העבודה. האם הייתם ממשיכים לתת לה שרות
תקלות ?
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 04, 2020 | 00:47 |
|
תקלות שנובעות כתוצאה מחיבור לא תואם לחח"י (שריפת נתיכים וכדו') לא כדאי לגעת.
תקלות בתוך הבית - למה לא לתת שירות? זה לא העסק שלך אם החיבור שלו לא חוקי. תשאיר את התפקיד הזה לפקחי חח"י ומשרד העבודה (ושקודם יאכפו את החוקים שמחייבים חשמלאי מוסמך בכל עבודת חשמל).
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 04, 2020 | 05:15 |
|
כזאת ל 3x63 לא עלולה לשרוף את הנתיכים במקרה של עליית עומס כללי? כי מין הסתם היא תוסיף גם עוד מעגלים (אלא אם גם את הנתיכים יחליטו להחליף בצורה לא חוקית לגדולים יותר) בבית. מעבר לכך שזה לא חוקי. לקוחה כזאת היא די ראש בריא במיטה חולה. וכל עבודה אצלה לתעד ולהחתים אותה בשביל להגן על עצמך מעייף מאוד. אני הייתי מוותר.
|
|
|
|
|
•
|
הגדלת חיבור לא חוקית
meir1950
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 04, 2020 | 06:37 |
|
אני התלבטי אבל מסכים איתך שלמה זה יכול להיות כאב ראש לא קטן כי גם העבודה
בלוח החדש זה לא משהו . גם כך אני לא מבין איך היא תצליח לחיות עם המצב
אם הנתיכים של חברת החשמל הם 35 A .אני חושד שאולי החליפו לה גם את
הנתיכים של חברת החשמל כי יש גישה אליהם זה בית ישן
חשמלאי מוסמך
meirj195020@gmail.com
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2020 | 17:58 |
|
בטוח החליפו את הנתיכים ואז הסכנה היא לא שריפת הנתיכים אלא התחממות ושריפה של החוטים מה שהרבה יותר גרוע
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 25, 2020 | 20:12 |
|
מהניסיון שלי בבתים ישנים העבירו גידים של 10 ממ"ר לגודל חיבור של 25אמפר. ולכן הגדלה למבטח ראשי 3X63 אמפר אינה תקנית ועלולה להוביל לשריפה. אני הייתי מדווח על כך לח"ח מבלי להזכיר את שם החשמלאי שביצע פשוט בכדי שיטפלו בזה.
|
|
|
|
|
|
|