מאת:  shlomo1    Sep 25, 2020  ||  18:54


בעקרון חייב להיות הבדל בין 2 המדידות .כאשר אתה מבצע בדיקת NO TRIP הזרם הבדיקה הוא כ 15 מיליאמפר. זרם זה יוצר שינוי מתח מזערי ביותר כך שמקשה על המכשיר לבצע בדיקה מדויקת (לכן למשל מספר מדידות ב NO TRIP אחת אחרי שנייה אף פעם לא יהיו דומות) זמן בדיקה NO TRIP ארוך יותר. זרם הבדיקה ב 15 מיליאמפר מושפע מכל מיני גורמים (רעשים, הרמוניות) ובמקרה של הבדיקה שבצעת שיש צורך בזרם מינימלי דרך המגעים לקיום מדידה ויתכן שמושפע מהתנגדות מגע בין מתכות עם חלודה למשל. ממליץ לך לבצע מספר בדיקות ולקחת את הממוצע, קח בחשבון שאתה עלול לקבל קריאות שונות בין מדידה למדידה.