על מזגן חד פאזי.
אם התשתית כיום היא של גידים בודדים בקוטר 2.5 ממ"ר,
יש לך 2 אפשרויות:
כמובן שכל אחת מהאפשרויות חובה שתתבצע ע"י חשמלאי מוסמך!
1. להחליף לגידים בודדים של 4 ממ"ר ולהחליף למא"ז 20 אמפר.
להערכתי החוטים האלה אמורים לעבור בצינור הקיים, אלא אם הוא מאד ארוך או שיש לו זויות חדות יחסית בדרך.
2. לפי החוק היבש (אני אישית פחות מעדיף אבל זה מותר) אתה יכול להעביר כבל XLPE ירוק עם גידים 2.5 ממ"ר ולהתקין מא"ז 20
3. אם בפועל העבירו כבל כבל XLPE ירוק של 2.5 ממ"ר, ניתן עקרונית להחליף את המא"ז ל-20 אמפר.
נקודה חשובה נוספת היא מתי ולמה יש קפיצה.
יכולות להיות 2 סיבות עיקריות:
1. עומס רציף גבוה (באזור ה-20 אמפר), במקרה הזה אין מה לעשות, יש לבחור באחת האפשרויות שכתבתי למעלה.
2.קפיצה שקורית בזמן הנעת המדחס - באופן עקרוני זה אמור להיות נכון יותר למזגנים רגילים ולא ב-INVERTER, אבל כדאי לבדוק בכל זאת.
בגדול, בזמן הנעה, מנוע צורך זרם גבוה יחסית אבל לזמן מאד קצר. לפעמים ההנעה הזו יכולה לגרום לקפיצה.
הפתרון לכך הוא החלפה למא"ז עם רגישות נמוכה יותר לזרמי הנעה, מאז מדגם K במקום C.
אם בפועל זו הבעיה, אז הפתרון הוא רק החלפה למאז 16 עם אופיין K במקום C ואין צורך בהחלפת החוטים.
ניתן לבדוק עם צבת זרם ולראות מה הגורם לקפיצה ולפי זה לקבל החלטה.