קודם כל תודה רבה על המענה
מאת:
kfir0703
Sep 20, 2020
||
20:25
אין משהו שעובד ביחד עם הרתכת בגלל זה מוזר לי
מצאתי בפאזה T תת מתח כ 205V אבל לא תיארתי לעצמי שזה מה שישרוף את הרתכת
|
|
|
•
|
|
|
Sep 16, 2020 | 15:11
|
|
שלום לכולם
הוזמנתי לתקלה בהאנגר גדול בערך דונם שמחולק ל 3 בתי מלאכה וגודל הכבל שמזין את המתחם הינו 4*25 והמרחק בין ההאנגר ללוח הראשי מעל 150 מטר.המא”מת שמגן על הכבל הינו 63A
במתחם ישנם 3 לוחות משנה שכל אחת 40A
ככרגע יש ריצודים בנורות לד ועוד תקלה הכי חשובה הידית של הרתכת האלקטרונית תמיד נשרפת וזהו דבר שלא אמור לקרות.
בדקתי מתחים והבנתי שיש מפל מתח על פאזה אחת
דבר היותר חמור שאין בכלל הארקה למבנה אבל ישנם ממסרי פחת בכל הלוחות
שאלה:האם המפל מתח יכול לגרום נזק כזה לרתכת??
ורציתי לדעת האם יש רכיב שאני יכול לשים לרתכת שיגן עליו בפני תת מתח ולא אוברלוד כמובן
|
|
|
|
|
•
|
יש ממסרי חוסר מתח שאפשר לכוונן
yardeny
|
|
|
Sep 19, 2020 | 17:26 |
|
לא עדיף אבל להביא קו הזנה גדול יותר או לחלופין לבחון את המתח בשנאי עצמו?
לא מכיר את הרתכת שלהם, אבל אני מניח שהיא נשרפת מריצודים או הרמוניות ברשת ואולי גם ממתח נמוך מידיי כך שהיא מפצה עם זרם גבוה יותר ובכך אולי מתחממת יתר המידה.
מישהו יודע מה המתח הנמוך בעת שריפת הידיות?
או מה עוד עובד בצרכנים הצמודים בעת האירוע?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
קודם כל תודה רבה על המענה
kfir0703
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 20, 2020 | 20:25 |
|
אין משהו שעובד ביחד עם הרתכת בגלל זה מוזר לי
מצאתי בפאזה T תת מתח כ 205V אבל לא תיארתי לעצמי שזה מה שישרוף את הרתכת
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|