המתחים היו שווים
מאת:
אריאל92
Sep 18, 2020
||
11:12
התברר שהחליפו בין הפאזה של המתגים לפאזה של המאור
תודה רבה
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2020 | 14:27
|
|
שום לכולם
בנין מגורים, יש בחדר מדרגות אוטומט של hager ושעון שבת. שניהם שולטים על המאור של החדר מדרגות.
היציאה מהשעון שבת וההזינה של האוטומט מחוברות לאותו גיד שנותן מתח לתאורה..
כשמפעילם את התאורה מהשעון או מהאוטומט הכל בסדר, אבל כשלוחצים על אחד המתגים של האור, יש קצר במתג והפיוז של חדר המדרגות קופץ.
איפה לדעתכם התקלה, יכול להיות שזה נגרם ממתג תקול אצל אחד השכנים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2020 | 16:16 |
|
תבדוק מה המתח על אחד המתגים.
בגדול החיבור בין האוטומט ללחצן הוא חיבור טורי, אם האוטומט תקין המתח צריך להתחלק ביניהם, אך אם הוא (האוטומט) תקול המתח כולו (בערך) יפול על המתג. מה שאומר שבעת לחיצה על המתג נוצר קצר.....
תבדוק מה המתח, ותעדכן.
|
|
|
|
|
•
|
המתחים היו שווים
אריאל92
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 18, 2020 | 11:12 |
|
התברר שהחליפו בין הפאזה של המתגים לפאזה של המאור
תודה רבה
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|