מאת:  אריאל92    Sep 17, 2020  ||  14:27


שום לכולם
בנין מגורים, יש בחדר מדרגות אוטומט של hager ושעון שבת. שניהם שולטים על המאור של החדר מדרגות.
היציאה מהשעון שבת וההזינה של האוטומט מחוברות לאותו גיד שנותן מתח לתאורה..

כשמפעילם את התאורה מהשעון או מהאוטומט הכל בסדר, אבל כשלוחצים על אחד המתגים של האור, יש קצר במתג והפיוז של חדר המדרגות קופץ.
איפה לדעתכם התקלה, יכול להיות שזה נגרם ממתג תקול אצל אחד השכנים?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מתג חדר מדרגות מקצר   אריאל92   > אתה נמצא כאן
  Sep 17, 2020 | 14:27
• 
בדיקה   קוביבוי
  Sep 17, 2020 | 16:16
• 
המתחים היו שווים   אריאל92
  Sep 18, 2020 | 11:12