תקלת חשמל מוזרה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תקלת חשמל מוזרה   

מאת:  kfir0703    Sep 16, 2020  ||  15:11


שלום לכולם

הוזמנתי לתקלה בהאנגר גדול בערך דונם שמחולק ל 3 בתי מלאכה וגודל הכבל שמזין את המתחם הינו 4*25 והמרחק בין ההאנגר ללוח הראשי מעל 150 מטר.המא”מת שמגן על הכבל הינו 63A

במתחם ישנם 3 לוחות משנה שכל אחת 40A

ככרגע יש ריצודים בנורות לד ועוד תקלה הכי חשובה הידית של הרתכת האלקטרונית תמיד נשרפת וזהו דבר שלא אמור לקרות.

בדקתי מתחים והבנתי שיש מפל מתח על פאזה אחת

דבר היותר חמור שאין בכלל הארקה למבנה אבל ישנם ממסרי פחת בכל הלוחות

שאלה:האם המפל מתח יכול לגרום נזק כזה לרתכת??

ורציתי לדעת האם יש רכיב שאני יכול לשים לרתכת שיגן עליו בפני תת מתח ולא אוברלוד כמובן

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלת חשמל מוזרה   kfir0703   > אתה נמצא כאן
  Sep 16, 2020 | 15:11
• 
יש ממסרי חוסר מתח שאפשר לכוונן   yardeny
  Sep 19, 2020 | 17:26
• 
קודם כל תודה רבה על המענה   kfir0703
  Sep 20, 2020 | 20:25