מאת:  דן סקרן    May 24, 2020  ||  00:12


שואל מסקרנות בלבד. לפני יותר משנה, החשמלאי שטיפל בחשמל בביתי החדש, היה פה ביחד עם בודק מחברת החשמל לביקורת הסופית. זכור לי משהו על כך שהוא ניתק את הארקה שהגיעה מהארון של חברת חשמל בסוף הביקורת, אבל אני לא זוכר בדיוק למה. כעת אני רואה שבאמת יש חוט הארכה בארון החשמל שלא מחובר - אפשר הסבר קצרצר על הנושא? לא הצלחתי למצוא על זה חומר. תודה.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
ניתוק הארקה בביקורת חשמל   דן סקרן   > אתה נמצא כאן
  May 24, 2020 | 00:12
• 
בד"כ אסור למשוך הארקה מלוח חלוקה חח   yardeny
  May 24, 2020 | 11:15
• 
תודה   דן סקרן
  May 25, 2020 | 08:54
• 
האם מדובר בבית פרטי ולא בדו   wail
  May 25, 2020 | 23:35
• 
זהירות   wail
  May 25, 2020 | 23:40