מוזר .....
מאת:
efishn
May 23, 2020
||
18:17
שלום
אתמול בערב חזרנו הבייתה הדלקנו אור בסלון, הפחת קפץ. הרמנו אותו. לאחר 10 דקות הדלקנו
אור בקומה השנייה, הפחת שוב קפץ. לאחר שהרמנו אותו שוב הדלקנו את כל האורות בבית והפחת סירב לקפוץ.
היום הדלקתי אותם שוב, הפחת לא קפץ.
מישהו יכול להסביר את התופעה ?
תודה
|
|
|
•
|
מוזר .....
efishn
> אתה נמצא כאן
|
|
|
May 23, 2020 | 18:17
|
|
שלום
אתמול בערב חזרנו הבייתה הדלקנו אור בסלון, הפחת קפץ. הרמנו אותו. לאחר 10 דקות הדלקנו
אור בקומה השנייה, הפחת שוב קפץ. לאחר שהרמנו אותו שוב הדלקנו את כל האורות בבית והפחת סירב לקפוץ.
היום הדלקתי אותם שוב, הפחת לא קפץ.
מישהו יכול להסביר את התופעה ?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2020 | 11:17 |
|
צריך עוד סיבוב ופירוט מדויק של רצף האירועים כולל מה עוד עבד בבית וכן, מזג האוויר בחוץ, ואיך הבית שלך בנוי ואם יש כבלים בחוץ, או שכנים עם הארקה (או מוליכים אחרים) משותפת ועוד...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2020 | 19:35 |
|
תודה על ההתיחסות.
אבל משהו לא מובן לי.
הבית בית פרטי. אין שיתוף של חשמל/ארקה עם שכנים.
מה שעבד כשהתרחשה התקלה זו תאורת גינה בלבד. אם הייתה שם תקלה למה הפחת לא קפץ קודם לכן, למה רק כשהדלקנו אור בסלון ואחכ בקומה השנייה, שגם בניהם אין שיתוף חשמלי.
אם אני מבין נכון הפחת קופץ כשיש זליגת זרם מקו ה-0 לקו הארקה. נכון ?
ואם יש תקלה, מדוע היא לא חוזרת על עצמה עכשיו ?
|
|
|
|
|
•
|
גשם, לחות, מגע רופף, זליגה מצרפית
yardeny
|
|
|
May 27, 2020 | 08:06 |
|
עבד גם המקרר אני משוכנע,
ואולי דוד החשמל גם, ומה עם תאורת החרום שנטענת?
ומכשירי החשמל שעל מצב "מוכן להפעלה" ?
זה כמו להסביר במייל איזה רעש אתה שומע ממנוע המכונית, או לפחות מה צבע הרכב... כדי שמוסכניק גיבור (טוב ככל שיהיה) יגיד לך מה הבעיה...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|