מאת:  david66p    May 18, 2020  ||  23:05


שלום לכולם
כול פעם שאני מתקין לוחות חשמל אני בודק מה על הקווים ..לפעמים בודק זרמים באמפרמטר וכו..בפעמים האחרונות שמתי לב למזגנים שאני באופן אישי הייתי תמיד ממליץ לשים אותם על קו נפרד..למשל היום נתקלתי במזגן סלון שהיה רשום עליו שהוא דורש ממט של 16 A אבל חיברו אותו למעגל של הסלון 3 כפול 1.5 ממר והוא עובד שם כבר שנה על ממט של 10 אמפר .בבדיקה עם אמפרמטר הוא עובד על 9 אמפר... שבוע שעבר אותו סיפור מזגן בסלון שרשום עליו שהוא צריך ממט של 25 אמפר והוא עובד על מעגל של 1.5 ממר שמישהו שם שם ממט של 16 אמפר ולפי הלקוח המזגן עובד שם כבר כ 6 שנים בבדיקת אמפרמטר המזגן עובד על 14 אמפר..
אני יודע שמזגן צורך המון בשניה הראשונה אבל לא מבין איך אותם מזגנים עובדים שנים ללא בעיה ..ולא זהיתי שום דבר בחוטים שירמז על חימום יתר שלהם כמו קצוות שרופים או התקשות של הגידים...אשמח לשמוע מה אתם חושבים תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מה נכון לשים.?   david66p   > אתה נמצא כאן
  May 18, 2020 | 23:05
• 
תשובה   pcl
  May 19, 2020 | 01:18
• 
בנוסף   shlomo1
  May 19, 2020 | 09:36