עובי כבל למזגן
[קובץ מצורף: JPG]
מאת:
lol
May 16, 2020
||
13:24
שלום,
איך קובעים את עובי הכבל או המוליכים למזגן?
מה הנוסחה למזגן חד פאזי ולתלת פאזי?
מצורפות תמונות של תגית למזגן מרכזי חד פאזי לדוגמא
האם שיטת התקנה משפיעה?
תודה
|
|
|
•
|
|
|
May 16, 2020 | 13:24
|
|
שלום,
איך קובעים את עובי הכבל או המוליכים למזגן?
מה הנוסחה למזגן חד פאזי ולתלת פאזי?
מצורפות תמונות של תגית למזגן מרכזי חד פאזי לדוגמא
האם שיטת התקנה משפיעה?
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2020 | 00:56 |
|
עובי המוליכים נקבע על פי הזרם שעובר דרכם.
חיבור חד פאזי - הספק/מתח*נצילות
חיבור תלת פאזי- הספק/מתח*נצילות*שורש3
לגבי המזגן שצירפת, בחיבור חד פאזי יש להשתמש במוליך 4מ"מ.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 24, 2020 | 13:46 |
|
האם צריך להתחשב בשיטת התקנה בחישוב?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 31, 2020 | 01:22 |
|
בחישוב אין צורך להתחשב בשיטת התקנה ... החישוב נועד על מנת לדעת את הזרם הנצרך מהצרכן
|
|
|
|
|
|
|