שלום לכולם,
בית עם 3×25 עובר הגדלה ל3×40.
נוספים כעשרה מעגלים חדשים. כל הצרכנים הגדולים היום בשקעים רגילים בבית, פיצלתי אותם לקווים נפרדים ישירים ללוח. כל הצרכנים חד פאזיים.
בחלק מהחדרים יש קיר אחד שמוזן ממעגל אחר (ככה נבנה הבית).
כשאתם בונים לוח חדש בבית קיים איך אתם מחלקים בין הפאזות? כל עצה תעזור
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 04, 2020 | 23:34 |
|
מה זה קיר אחד שמוזן ממעגל אחר. הרעיון שלא תהיה פאזה אחת עמוסה מהשנייה מעל 20 אחוז. כך ככל שתשאף לעומס סימטרי פחות זרם במוליך האפס ופחות עומס על פאזה אחת. להשתדל למשל לא לחבר צרכנים גדולים כגון בוילר, תנור ומכונת כביסה על אותה פאזה. אתה יכול לחבר ואז להפעיל את כל הצרכנים (כך בחשבון שתמיד אפשר לחבר באחד החדרים תנור חימום למשל) ואז לבדוק זרמים בפאזות. ואם יש הבדלים פשוט להחליף מוליכים בלוח בין המא"זים בפאזות השונות. מכיוון שזה לא בית בתכנון ראשוני שמראש אפשר לתכנן חלוקת עומסים נכונה, אפשרי להשתמש בשיטה הנ"ל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 05, 2020 | 07:36 |
|
הכוונה בקיר אחד מוזן מפאזה אחרת למשל שני חדרי שינה שיש ביניהם קיר משותף החדר הראשון מקבל חשמל ממעגל אחד והשקעים בקיר המשותף ביניהם הוא מקבלים חשמל ממעגל אחר. כך שמי שינתק את החשמל בחדר עדיין יהיה לו קיר אחד עם מתח.
המשפט הזה "ככל שתשאף לעומס סימטרי פחות זרם במוליך האפס ופחות עומס על פאזה אחת." סליחה אבל לא הבנתי תוכל לתת דוגמא?
בנוסף העומסים ישתנו כל הזמן לפי צורכי הבית איך אוכל לוודא שלא יהיה 20% יותר בכל זמן נתון?
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
בנוסף
lol
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 09, 2020 | 14:55 |
|
יש בבית הזה יותר מעשרה קווים ישירים ללוח (מעל 2000w כל אחד). יהיו לפחות שלושה צרכנים גדולים על כל פאזה. זה משנה איזה מהם יהיו ביחד על פאזה? ושוב יש את הבעיה שלא ניתן לנחש מה יופעל בכל זמן נתון בכדי שלא יהיה יותר מ20% הפרש בין הפאזות.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 09, 2020 | 23:16 |
|
אי אפשר לחשב לתמיד. אך צריך לדאוג של יווצר מצב שכל הכבדים בפאזה אחת וכל התאורה בפאזה אחרת.
לכן צריך לשים לב לחלוקה של המכשירים הכבדים שתהיה הוגנת (שוויון בנטל)
למשל בדוגמא שלך 3 3 ו-4
|
|
|
|
|
|
°
|
סליחה תודה רבה דוד :)