תגובה לציוד לקוי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה לציוד לקוי   

מאת:  dcohen    May 07, 2020  ||  18:41


אני לא נמצא בבית הלקוח כדי לענות על כל השאלות אבל:
א) החוטים מהתרמוסטט היו נראים תקינים(על פניו לכאורה)
ב)השריפה היתה בקצה שמחובר לגוף החימום ולא לטרמוסטט
ג)המא"ז של הדוד יושב על 16
ד)לכמה זרם מגיע המעגל עד שנשרף איני יודע משום שלא הייתי בשעת השריפה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תקלה לאחר החלפת פלאנג'   dcohen
  May 07, 2020 | 10:31
• 
הוספה   dcohen
  May 07, 2020 | 10:39
• 
ציוד לקוי?   yardeny
  May 07, 2020 | 10:57
• 
לגבי   shlomo1
  May 07, 2020 | 11:05
• 
תגובה לציוד לקוי   dcohen   > את/ה נמצא כאן
  May 07, 2020 | 18:41
• 
תשובה   אהרן דוד
  May 07, 2020 | 23:28

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com