ציוד לקוי?
מאת:
yardeny
May 07, 2020
||
10:57
כמה וואט גוף החימום?
האם החוטים מהתרמוסטט מבודדים ואיכותיים? האם הוא מתאים להספק גוף החימום?
האם השריפה בקצות המוליכים? אז כנראה חיבור הסופיות שלהם לא משהו ולא במגע מלא עם כל המוליך.
המא"ז של המעגל 16 או גדול מזה אפילו?
לכמה זרם מגיע המעגל עד שמוליך האפס נשרף?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 10:31
|
|
שלום,
לאחר החלפת פלאנג' וטרמוסטט אצל לקוח ,האפס שמחבר בין הטרמוסטט לגוף החימום פשוט נשרף.
לאחר החלפת האפס הנ"ל - התקלה חזרה על עצמה.
יש להעיר שכל האפסים מחוזקים היטב בין אצל הדוד ובין בתוך הלוח בדירה ובין במפסקים של הדוד (דירתי וחיצוני)
אם למישהו יש פתרון לתקלה אשמח על העזרה תודה רבה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 10:39 |
|
יש לציין א)שהמוליכים בין הטרמוסטט לגוף החימום אינם נוגעים בשיניים של גוף החימום
ב)החיבורים חזקים ואינם רופפים
ג)פלאנג',גוף חימום וטרמוסטט חדשים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 10:57 |
|
כמה וואט גוף החימום?
האם החוטים מהתרמוסטט מבודדים ואיכותיים? האם הוא מתאים להספק גוף החימום?
האם השריפה בקצות המוליכים? אז כנראה חיבור הסופיות שלהם לא משהו ולא במגע מלא עם כל המוליך.
המא"ז של המעגל 16 או גדול מזה אפילו?
לכמה זרם מגיע המעגל עד שמוליך האפס נשרף?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 11:05 |
|
המוליכים, צודק yardeny שלעיתים מוכרים כבלים לא תקניים שעל מנת לחסוך השטח חתך קטן מהדרוש. לרוב פגיעה באמצע המוליך (במידה ואינו שבור) מעידה על כך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 18:41 |
|
אני לא נמצא בבית הלקוח כדי לענות על כל השאלות אבל:
א) החוטים מהתרמוסטט היו נראים תקינים(על פניו לכאורה)
ב)השריפה היתה בקצה שמחובר לגוף החימום ולא לטרמוסטט
ג)המא"ז של הדוד יושב על 16
ד)לכמה זרם מגיע המעגל עד שנשרף איני יודע משום שלא הייתי בשעת השריפה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 07, 2020 | 23:28 |
|
לרוב זה קורה כשמקום החיבור מפוחם. וממילא גדלה התנגדותו וההספק שמתפזר שם. עד להתכה.
צריך לבדוק שכל החיבורים הם על מתכת נקיה ולא חלודה או מפוחמת.
|
|
|
|
|
|
|