מאת:  shlomo1    Mar 21, 2020  ||  12:43


הכוונה שמהלוח יתפצל מאותו מבטח מוליך נוסף שיועבר דרך שעון וממנו באותו מוביל עד לצומת או שקע שממנו יש התפצלות לתאורה.
לפי תקנות החשמל התקנת מוליכים 13 א:
לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
לפי תקנה ב מותר רק למערכות מיוחדות.
לפי תקנה ה אפשרי במתקן קיים רק אם לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור
בנוסף לא ניתן להשתמש באותו מוליך אפס משותף מאחר ומדובר במעגלים נפרדים. לכן צריך השחלה של אפס והארקה נוספים.
זאת אומרת שרק אם אין אופציה להתקנת צינור חייב להשחיל אפס והארקה נפרדים מכיוון שאלו מעגלים נפרדים.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הפרדת תאורה מתקעים בבית חדש   ashibud
  Mar 16, 2020 | 12:10
• 
יש דרך   אהרן דוד
  Mar 16, 2020 | 13:37
• 
תודה   ashibud
  Mar 16, 2020 | 14:18
• 
תשובה   אהרן דוד
  Mar 17, 2020 | 01:01
• 
במקרים מסוימים   thmhe
  Mar 16, 2020 | 13:59
• 
אפשרי   shlomo1
  Mar 16, 2020 | 15:59
• 
כמובן שצריך גם אפס   thmhe
  Mar 16, 2020 | 17:49
• 
כוונתך שכל פקק יהיה שעון שבת?   ashibud
  Mar 16, 2020 | 17:30
• 
לא   shlomo1
  Mar 16, 2020 | 17:43
• 
הבנתי, תודה   ashibud
  Mar 16, 2020 | 18:00
• 
תשובה   אהרן דוד
  Mar 17, 2020 | 01:02
• 
אם   shlomo1
  Mar 17, 2020 | 06:26
• 
יש דרך   lior9804
  Mar 20, 2020 | 08:25
• 
אם הבנתי   shlomo1
  Mar 20, 2020 | 11:57
• 
הוא התכוון   thmhe
  Mar 20, 2020 | 16:13
• 
אם   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Mar 21, 2020 | 12:43
• 
לא צריך שעון לכל מעגל   pcl
  Mar 21, 2020 | 21:18
• 
היי   אהרן דוד
  Mar 21, 2020 | 22:03
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Mar 22, 2020 | 09:31

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com